如何维修可编程控制器plc设备?

作者:老电工时间:2020-02-08 10:51:22

可编程控制器plc设备的维修经验

对plc设备进行维修,不是一件轻松的事,需要了解这台设备上的PLC的工作过程,在这台设备中PLC的工作顺序是怎么样的?

还需要了解有哪些输入设备、哪些输入传感器,哪些输出设备,各个输入、输出设备都是与PLC的哪个输入、输出脚相连接。

其次,对照原理图检查一下各连接线连接是否正确。

例如车间的蒸汽灭菌柜出现了问题。

灭菌柜的前门打不开了,手动操作触摸屏,PLC有输出,继电器也能够动作,电磁阀也能够动作。就是动作得不对。开前门时抽真空和压缩空气的两个电磁阀同时打开了,而在一个管路上是不能够同时打开这两个阀门的。

后来发现纯蒸汽灭菌柜有前后两个门。

安装时为了方便,前后门与触摸屏上的显示是反的。一个维修工更换时出错了。致使前门打不开。后对照灭菌柜的工作原理,把接线改正。灭菌柜的工作正常了。

生产PLC的厂家虽然很多。但其工作原理都是大同小异的,有的PLC采用外部24V供电,有的采用内部24V供电。

根据各自的供电方式,检查其供电电压是否正常,如果电源电压不正常,则是电源的问题,只需更换电源模块。电源正常后检查输人信号是否正常。先用小螺丝刀把各接线端子紧固一遍排除接收不良的可能。要想让PLC工作,必须具备其工作的条件。开机时就自检。其输入传感器必须感应到正常的信号,否则就不能正常工作。

冻干车间的压塞机出现操作一下,电机转一下就停的故障。把PLC、变频器、电机都更换工作正常的。这台压塞机还是不能正常工作。

后来发现其检测有瓶无瓶的光电传感器位置。可能被人不小心碰偏了,感应不到正常信号而不能正常工作。矫正传感器位置后压塞机工作恢复正常。

一般情况下PLC程序出故障的几率很小,硬件出故障的几率也很小。如果真是PLC系统出现问题,只能靠厂家了。