如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

作者:老电工时间:2021-10-07 19:34:34

如何实现hmi内部变量在plc中的设置,hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换,这是如何实现的,一起来了解下。

hmi内部变量在plc中的设置方法

在一个项目中见到hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换。

格式为DB[内部变量].DBw[内部变量]。

实现方法与设置教程:

1、通讯——变量——鼠标右键——添加变量。

2、通讯?变量下建立报警变量(注意:报警变量不能为BOOL类型,只能是Word或者Int类型的变量),例如:建立一个报警变量,地址为MW20。

3、进入报警管理?离散量报警输入相应文本,触发变量选择“报警变量”,触发器位填入相应的位号。

例如:

文本 触发变量 触发位号 实际PLC地址

电机故障 报警变量 1 M21.1

皮带机打滑 报警变量 8 M20.0

温度报警 报警变量 9 M20.1

压力报警 报警变量 0 M21.0

注意,西门子关于字(Word)类型的定义。

例如,MW20是由MB20和MB21两个字节组成,MB20位于高字节(8—15位),而MB21位于低字节(0—7位),因此,在触发器位的定义上,要注意与实际PLC地址的对应关系。