有关plc的安装与布线问题,在plc安装过程中,注意plc系统的电源有两类:外部电源和内部电源,注意plc安装时要远离高压,以及注意合理布线,做到plc基本单元与各回路布线合理规范。

1、注意电源安装

plc系统的电源有两类,一类是外部电源,另一类是内部电源。

外部电源是用来驱动plc输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台plc的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和plc的输入电路决定。由于plc的i/o电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对plc性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。

内部电源是plc的工作电源,即plc内部电路的工作电源。它的性能好坏直接影响到plc的可靠性。因此,为了保证plc的正常工作,对内部电源有较高的要求。一般plc的内部电源都采用开关式稳压电源或原边带低通滤波器的稳压电源。

在干扰较强或可靠性要求较高的场合,应该用带屏蔽层的隔离变压器,对plc系统供电。还可以在隔离变压器二次侧串接lc滤波电路。同时,在安装时还应注意以下问题:

1)隔离变压器与plc和i/o电源之间最好采用双绞线连接,以控制串模干扰;

2)系统的动力线应足够粗,以降低大容量设备起动时引起的线路压降;

3)plc输入电路用外接直流电源时,最好采用稳压电源,以保证正确的输入信号。否则可能使plc接收到错误的信号。

2、plc的安装要远离高压

plc不能在高压电器和高压电源线附近安装,更不能与高压电器安装在同一个控制柜内。在柜内plc应远离高压电源线,二者间距离应大于200mm。

3、注意合理布线

1)i/o线、动力线及其它控制线应分开走线,尽量不要在同一线槽中布线。

2)交流线与直流线、输入线与输出线最好分开走线。

3)开关量与模拟量的i/o线最好分开走线,对于传送模拟量信号的i/o线最好用屏蔽线,且屏蔽线的屏敝层应一端接地。

4)plc的基本单元与扩展单元之间电缆传送的信号小、频率高,很容易受干扰,不能与其它的连线敷埋在同一线槽内。

5)plc的i/o回路配线,必须使用压接端子或单股线,不宜用多股绞合线直接与plc的接线端于连接,否则容易出现火花。

6)与plc安装在同一控制柜内,虽不是由plc控制的感性元件,也应并联rc或二极管消弧电路。