首页 > plc > plc基础教程

plc编程FB41 PID参数调整方法

作者:老电工时间:2022-09-18 08:24:21

有关plc编程FB41调整PID参数,PID的初始化通过在OB100中调用一次,参数COM-RST置位,PID的调用在OB35中完成,一般设置时间为200MS。

plc编程FB41 PID参数调整方法

PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,将参数COM-RST置位,当然也可在别的地方初始化它,关键是要控制COM-RST;PID的调用可以在OB35中完成,一般设置时间为200MS,一定要结合帮助文档中的PID框图研究以下的参数,可以起到事半功倍的效果。

将重要参数用黑体标明,只需重点关注黑体字的参数即可,其他可以使用默认参数。

A:所有的输入参数:

COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常在系统重启动时执行一个扫描周期,或在PID进入饱和状态需要退出时用这个位。

plc编程FB41 PID参数调整方法

MAN_ON: BOOL:手动值ON;当该位为TURE时,PID功能块直接将MAN的值输出到LMN,这可以在PID框图中看到;也就是说,这个位是PID的手动/自动切换位;

PEPER_ON: BOOL:过程变量外围值ON:过程变量即反馈量,此PID可直接使用过程变量PIW(不推荐),也可使用 PIW规格化后的值(常用),因此,这个位为FALSE;

P_SEL: BOOL:比例选择位:该位ON时,选择P(比例)控制有效;一般选择有效;

I_SEL: BOOL:积分选择位;该位ON时,选择I(积分)控制有效;一般选择有效;

INT_HOLD BOOL:积分保持,不去设置它;

I_ITL_ON BOOL:积分初值有效,I-ITLVAL(积分初值)变量和这个位对应,当此位ON时,则使用I-ITLVAL变量积分初值。

一般当发现PID功能的积分值增长比较慢或系统反应不够时可以考虑使用积分初值;

D_SEL : BOOL:微分选择位,该位ON时,选择D(微分)控制有效;一般的控制系统不用;

CYCLE : TIME:PID采样周期,一般设为200MS;

SP_INT: REAL:PID的给定值;

PV_IN : REAL:PID的反馈值(也称过程变量);

PV_PER: WORD:未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效;(不推荐)

MAN : REAL:手动值,由MAN-ON选择有效;

GAIN : REAL:比例增益;

TI : TIME:积分时间;

TD : TIME:微分时间;

TM_LAG: TIME:我也不知道,没用过它,和微分有关;

DEADB_W: REAL:死区宽度;如果输出在平衡点附近微小幅度振荡,可以考虑用死区来降低灵敏度;

LMN_HLM: REAL:PID上极限,一般是100%;

LMN_LLM: REAL:PID下极限;一般为0%,如果需要双极性调节,则需设置为-100%;(正负10V输出就是典型的双极性输出,此时需要设置-100%);

PV_FAC: REAL:过程变量比例因子

PV_OFF: REAL:过程变量偏置值(OFFSET)

LMN_FAC: REAL:PID输出值比例因子;

LMN_OFF: REAL:PID输出值偏置值(OFFSET);

I_ITLVAL:REAL:PID的积分初值;有I-ITL-ON选择有效;

DISV :REAL:允许的扰动量,前馈控制加入,一般不设置;

B:部分输出参数说明:

LMN :REAL:PID输出;

LMN_P :REAL:PID输出中P的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

LMN_I :REAL:PID输出中I的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

LMN_D :REAL:PID输出中D的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

C:规格化概念及方法:

PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示,而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的。

因此,需要将模拟输出转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化。

规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比对应与27648数字量范围内的量)

对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT。

对于输出变量,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可。

D:PID的调整方法

一般不用D,除非一些大功率加热控制等惯大的系统;仅使用PI即可。一般先使I等于0,P从0开始往上加,直到系统出现等幅振荡为止,记下此时振荡的周期,然后设置I为振荡周期的0.48倍,应该就可以满足大多数的需求。

网络上有许多调整PID的方法,大家可以试试。

附录:PID的调整可以通过“开始—>SIMATIC->STEP7->PID调整”打开PID调整的控制面板,通过选择不同的PID背景数据块,调整不同回路的PID参数。

PID控制器参数整定的一般方法:

PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。

PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:

一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改;

二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。

三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。

无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。

利用该方法进行PID控制器参数的整定步骤:

1)首先,预选择一个足够短的采样周期让系统工作;

2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;

3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。

PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P、I、D的大小。

个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读