plc开关量输入支持类型
以常开的传感器为例,找个接近传感器的原理图看看。
1、npn接近传感器无物体接近时,输出高电平(npn三极管不导通)
2、pnp接近传感器无物体接近时,输出低电平(pnp三极管不导通)
3、对于npn,plc输入口光耦的限流电阻相当于集电极开路的上拉电阻。
4、对于pnp,plc输入口光耦的限流电阻相当于下拉电阻。
PLC输入口结构(以FX0N为例)
它采用TLP120光耦(一正一反两个发光二极管)(东芝的,PLC专用)
光耦二极管测串入4.3K 2010封装电阻(估计是1/2W的) 二级管AK之间并入一个560 0805电阻。
这样保证输入在46VDC以下都可靠(不烫)
当把NPN的接近传感器接入PLC时。4.3K的这个电阻相当于NPN的三级管的上拉电阻。
所以这时COM端必须接VCC不能接GND。
这样当有物体接近时电流流向为:
VCC(COM)->光耦二极管-〉4.3K电阻-〉接近传感器NPN管ce-〉GND
输出电平:低。
当把PNP传感器接入PLC时。4.3K的电阻起下拉的作用,因此,这时COM端必须接GND不能接VCC。
这样当有物体接近时电流流向为:
VCC->接近传感器PNP管ec->4.3K电阻->光耦二极管->GND
输出电平:高