wincc与plcsim通讯连接的设置教程

作者:老电工时间:2022-09-17 11:11:51

一、mpi网的仿真

1、pc/pg端口选择:step7选plcsim(mpi),wincc选mpi(wincc)-->plcsim(mpi)。

2、先在step7v5·4软件编好控制程序。

3、打开s7-plcsimv5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开step7v5·4程序的项目。

4、下载程序并运行。

5、打开winccv6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····s7···的,然后在mpi新建连接,在属性里把插槽号改为2,在mpi上点击右键-->系统参数-->单元-->在逻辑设备项选择“plcsim(mpi)”。

6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)

二、tcp/ip网的仿真

1、pc/pg端口选择:step7选plcsim(rfc 1006),wincc选cp_i2_1:-->plcsim(rfc1006)。

2、先在step7v5·4软件组态硬件(要有cp343-1并填入ip地址)并编好控制程序。

3、打开s7-plcsimv5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开step7v5·4程序的项目。

4、下载程序并运行。

5、打开winccv6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····s7···的,然后在tcp/ip新建连接(记得填入step7组态时的ip地址),更改插槽号为2。在tcp/ip上点击右键-->系统参数-->单元-->在逻辑设备项选择“cp_i2_1:”。

6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)

三、profibus网的仿真

1、pg/pc接口选择:step7选择s7onine(step7)-->plcsim(profibus),wincc选cp_i2_1:-->plcsim(profibus)。

2、wincc中在profibus新建连接,然后进入profibus的系统参数-->单元-->逻辑设备名称选:plcsim(profibus)。

其它和mpi及tcp/ip的仿真一样。