松下plc如何接线与试机?

作者:老电工时间:2019-12-06 09:52:57

有关松下plc接线与试机方法,包括主要电源与控制电源的接线方式,试机步骤包括JOG试机功能、内部速度控制方式与位置控制方式。

松下plc接线和试机步骤

上位机设定伺服电机旋转速度单位为(转/分),伺服电机设定为1000个脉冲转一圈.

PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ)。

上位机设定伺服电机行走长度单位为(0.1mm),伺服电机每转一圈的行走长度10mm,伺服电机转一圈需要的脉冲数为1000,故PLC发出一个脉冲的行走长度为0.01mm(一个丝)。

PLC输出脉冲数=长度设定值*10。

以上二点计算都是在伺服电机参数设定完的基础上得出的。

在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,必须先根据机械条件,综合考虑精度与速度要求设定好伺服电机的电子齿轮比!

方法:

机械安装结束,伺服电机转动一圈的行走长度已经固定(如上面所说的10mm),设计要求的行走精度为0.1mm(10个丝)。

为保证此精度,一般情况下是让一个脉冲的行走长度低于0.1mm,如设定一个脉冲的行走长度为如上所述的0.01mm,于是电机转一圈所需要脉冲数即为1000个脉冲。

此种设定当电机速度要求为1200转/分时,PLC应该发出的脉冲频率为20K。松下PLC的CPU本体可以发脉冲频率为100K,完全可以满足要求。

如果电机转动一圈为100mm,设定一个脉冲行走仍然是0.01mm,电机转一圈所需要脉冲数即为10000个脉冲,电机速度为1200转时所需要脉冲频率就是200K。

PLC的CPU本体就不够了。需要加大成本,如增加脉冲输出专用模块等方式。

知道了频率与脉冲数的算法,只需应用PLC的相应脉冲指令发出脉冲即可,松下PLC的程序图:PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ) 1200r/min / 6 = 200 200 * 100 = 20000 = 20K

一、基本接线

主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册);控制电源输入r、t也可直接接~220V;电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。

二、试机步骤

1、JOG试机功能

仅按基本接线就可试机;

在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’;

按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’;

按住‘<’键直至显示‘SrV-on’;

按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。

按‘SET’键结束。

2、内部速度控制方式

COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-;

参数No.53、No.05设置为1:(注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)

调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。

3、位置控制方式

COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-;

PLUS1(3脚)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V);

PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号;

参数No.02设置为0,No42设置为3,No43设置为1;

PLUS(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变SIGN2即可改变电机转向。

另外,调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。