plc控制系统的安装调试与维护要点,plc控制系统对布线的要求,输出/输入对工作环境的要求,plc控制系统的调试及试运行的操作,plc日常维护检修的主要项目。
一、plc控制系统的安装
1、plc控制系统对布线的要求
1) 对PLC主机电源的配线应使用双绞线,并与动力线分开。
2)接地端子必须接地,接地线必须使用2mm2以上的导线。
3)输出/输入线应与动力线及其它控制线分开走线。
4)传递模拟量的信号线应使用屏蔽线,一端接地。
5)基本单元和扩展单元间传输要采用厂家提供的专用连接线。
6)所有配线必须使用压接端子或单线。
7)系统的动力线应足够粗。
2、输出/输入对工作环境的要求:按《操作手册》的要求执行。
二、plc控制系统的调试及试运行的操作
1、调试前的操作
1)在通电前,认真检查电源线、接地线、输出/输入线是否正确连接,各接线端子螺丝是否拧紧。
2)在断电情况下,将编程器或带有编程软件的PC机等编程外围设备通过通讯电缆和PLC的通讯接口连接。
3)接通PLC电源,确认“PWR”电源指示LED点亮。将PLC的模式设定为“编程”状态。
4)写入程序,检查控制梯形图的错误和文法错误。
2、调试及试运行:进入调试及试运行阶段,调试分为模拟调试和联机调试。
三、plc控制系统的维护
应做好定期的常规维护、检修工作。以每六个月到一年一次为宜,若外部环境较差时,可视具体情况缩短检修时间。
plc日常维护检修的项目:
1、供给电源
在电源端子上判断电压是否在规定范围之内。
2、周围环境
周围温度、湿度、粉尘等是否符合要求。
3、输入/输出电源
在输入/输出端子上测量电压是否在基准范围内。
4、各单元是否安装牢固,外部配线螺丝是否松动,连接电缆有否断裂老化。
5、输出继电器
输出触点接触是否良好。
6、锂电池
plc内部锂电池寿命一般为三年,应经常注意。