额关plc梯形图编程元件及阅读步骤,plc梯形图中编程元件包括软继电器、能流、母线,以及梯形图的逻辑解算,plc梯形图阅读步骤又是怎么样的,一起来了解下。
梯形图是plc使用得最多的图形编程语言,被称为plc的第一编程语言。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
梯形图编程阅读:从左到右, 从上到下。
1、软继电器
plc梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与plc存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“on”状态。
如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“off”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
2、能流
触点接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。
3、母线
梯形图两侧的垂直公共线称为母线。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。
4、梯形图的逻辑解算
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
-||- 看成开关的常开
-|/|- 看成开关的常闭
括号里是输出线圈
5、plc梯形图阅读步骤
1:确认plc控制的设备,有哪些需要操作控制的动作、运行的状态、保护的动作。
2:先从plc的输入端出发,把输入端各个点的输入开关指令的意义搞明白,哪个是启动,哪个是停止。
3:再从plc的输出端出发,把输出端各个点的输出信号、执行开关电器的意义搞明白,哪个动作启动,哪个动作停止。
4:打开梯形图,一个梯级一个梯级的分析输入与输出的逻辑关系,分别控制、执行、完成的操作任务。
5:不断重复一、二、三、四步,直到熟悉、吃透整体plc梯形图的控制逻辑原理以及设备的工作原理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。