plc步进梯形指令功能及特点
一、转移源自动复位功能
转移源自动复位是指当转移条件满足时,相继的状态器被置位,同时,上一个状态器自动复位。
例子:

左侧梯形图中,状态器作为普通的辅助继电器使用,其触点元素用普通的常开、常闭触点表示,不具有转移源自动复位的功能,(即当S601置位后,S600不能自动复位,要想对其复位,要使用“R”指令,来消除其自保持接通状态的功能。
右侧梯形图中,状态器具有步进控制功能,其触点只有常开触点,且表示为步进接点形式,因此具有转移源自动复位的功能(即当相继状态器S601置位后,S600自动复位,而不需要单独使用“R”指令对其复位。
二、双重输出允许
在一个梯形图中,同一编号的线圈,如果使用两次以上,称为双线圈输出(双重输出)。
因为在步进梯形指令中,CPU只执行活动步对应的电路块,不会出现同一线圈同时要接通,又要断开的问题,因此允许双线圈输出。
例子:

三、主控功能
步进接点指令具有明显的主控色彩,具体表现:
1、转移源自动复位;
2、STL后面的触点用指令LD或LDI(相当于母线右移)。
3、程序中有且仅有一个复位指令(RET),对最后一个状态器进行复位,同时,也是步进梯形指令的结束标志。
例子: