有关plc控制柜的安装环境与使用要求,每个机柜有20%的预留空间,安装地点的环境温度-10℃~+40℃,安装地点的相对湿度10%~85%无结露,控制柜按一定容量和工作制设计,禁止将控制柜用于设计外的其它场合。
1、每个机柜有20%的预留空间,以便远期扩容和增加元件,机柜的结构和所有内部连线符合IEC标准的具体要求。所有机柜装配完整,所有电气工作,符合电气规范的应用要求。
2、供电电源:单相AC220V(+5%~- 10%)50HZ >=2KW。
3、安装地点的环境温度-10℃~+40℃。
4、安装地点的相对湿度10%~85%无结露。
5、控制柜安装地点无剧烈振动,振幅不允许超过1毫米。
6、控制柜安放倾斜度不大于5度,海拔高度不超过1000米。
7、控制柜安装地点无腐蚀性介质和爆炸危险介质。
8、控制柜外壳良好的接地保护,接地电阻小于4Ω。
9、控制柜按一定容量和工作制设计,禁止将控制柜用于设计外的其它场合。
10、其他要求,详见plc柜随机的图纸、控制系统说明书及其他资料等。