有关可编程控制器控制系统的主要设计步骤,包括确定i/o设备、选择合适的plc类型、分配i/o点、分配输入/输出点、确定i/o通道范围等,一起来了解下。
1、分析被控对象的工艺条件和控制要求
①被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
②控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
2、确定i/o设备
根据被控对象对plc控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
3、选择plc类型
根据已确定的用户i/o设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的plc类型,包括机型、容量的选择、i/o模块的选择、电源模块的选择等。
4、分配i/o点
分配plc的输入输出点,编制出输入/输出分配表或者画出输入/输出端子的接线图。接着九可以进行plc程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
5、设计应用系统梯形图程序
根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
6、将程序输入plc
当使用简易编程器将程序输入plc时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到plc中去。
7、进行软件测试
程序输入plc后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将plc连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
8、应用系统整体调试
在plc软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
9、编制技术文件
系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、plc梯形图。(电工技术之家 www.dgjs123.com)
10、分配输入/输出点
一般输入点和输入信号、输出点和输出控制是一一对应的。分配好后,按系统配置的通道与接点号,分配给每一个输入信号和输出信号,即进行编号。在个别情况下,也有两个信号用一个输入点的,那样就应在接入输入点前,按逻辑关系接好线(如两个触点先串联或并联),然后再接到输入点。
11、确定i/o通道范围
不同型号的plc,其输入/输出通道的范围是不一样的,应根据所选plc型号,查阅相应的编程手册,决不可“张冠李戴”。必须参阅有关操作手册。
12、内部辅助继电器
内部辅助继电器不对外输出,不能直接连接外部器件,而是在控制其他继电器、定时器/计数器时作数据存储或数据处理用。
从功能上讲,内部辅助继电器相当于传统电控柜中的中间继电器。未分配模块的输入/输出继电器区以及未使用1:1链接时的链接继电器区等均可作为内部辅助继电器使用。
根据程序设计的需要,应合理安排plc的内部辅助继电器,在设计说明书中应详细列出各内部辅助继电器在程序中的用途,避免重复使用。参阅有关操作手册。
13、分配定时器/计数器
plc的定时器/计数器数量分别见有关操作手册。
plc软件系统设计方法及步骤,plc软件系统设计的方法。
在了解了plc程序结构之后,就要具体地编制程序了。编制plc控制程序的方法很多,这里主要介绍几种典型的编程方法。图解法编程,图解法是靠画图进行plc程序设计。
为此,不少plc生产厂家在自己的plc中增加了步进顺控指令。在画完各个步进的状态流程图之后,可以利用步进顺控指令方便地编写控制程序。