有关plc人机界面故障的排除分析方法,区分故障是全局性或局部性引起,根据上位机的报警信息查找故障,根据动作顺序诊断故障,根据plc输入输出口状态诊断故障等,一起来看看。
plc人机界面故障综合检查方法
首先,区分故障是全局性还是局部性的,如上位机显示多处控制元件工作不正常,提示很多报警信息,这就需要检查cpu模块、存储器模块、通信模块及电源等公共部分。如果是局部性故障可从以下几方面进行分析。
1、根据上位机的报警信息查找故障
plc控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员排除故障的基本手段和方法。
2、根据动作顺序诊断故障
对于自动控制,其动作都是按照一定的顺序来完成的,通过观察系统的运动过程,比较故障和正常时的情况,即可发现疑点,诊断出故障原因。如某水泵需要前后阀门都要打开才能开启,如果管路不通水泵是不能启动的。
3、根据plc输入输出口状态诊断故障
在plc控制系统中,输入输出信号的传递是通过plc的i/o模块实现的,因此一些故障会在plc的1/0接口通道上反映出来,这个特点为故障诊断提供了方便。
如果不是plc系统本身的硬件故障,可不必查看程序和有关电路图,通过查询plc的i/o接口状态,即可找出故障原因。因此要熟悉控制对象的plc的i/o通常状态和故障状态。
4、通过plc程序诊断故障
plc控制系统出现的绝大部分故障都是通过plc程序检查出来的。(电工技术之家 www.dgjs123.com)有些故障可在屏幕上直接显示出报警原因;有些虽然在屏幕上有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些故障不产生报警信息,只是有些动作不执行。
遇到后两种情况,跟踪plc程序的运行是确诊故障的有效方法。对于简单故障可根据程序通过plc的状态显示信息,监视相关输人、输出及标志位的状态,跟踪程序的运行,而复杂的故障必须使用编程器来跟踪程序的运行。如某水泵不工作,检查发现对应的plc输出端口为0,于是通过查看程序发现热水泵还受到水温的控制,水温不够plc就没有输出,把水温升高后故障排除。
以上方法只是给出了故障解决的切入点,产生故障的原因很多,所以单纯依靠某种方法是不能实现故障检测的,需要多种方法结合,配合电路、机械等部分综合分析。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。