配电设备巡视检查项目总结

作者:老电工时间:2019-12-28 07:59:27

有关配电设备的巡视检查项目,铜或铝母线的接头、熔断器触头和刀开关触头的温升,壳体表面温升,加强对配电设备的巡视与检查工作。

配电设备巡视检查项目

低压配电设备包括交流380/220V配电设备和直流配电设备。

人工倒换备用电源设备时,必须遵守有关技术规定,严防人为差错。

电气设备通过额定电流时,各电器元件和部件的温升不得超过规定的允许值。

一般铜或铝母线的接头、熔断器触头和刀开关触头等处的温升应在50℃-60℃范围内:可能会触及的壳体表面温升一般应在20℃-30℃范围内。

要定期实验信号继电器的动作和指示灯是否正常。

加强对配电设备的巡视、检查。

配电设备巡视检查内容

1)继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。

2)设备有否告警。

3)螺丝有无松动。

4)电表指示是否正常。

低压配电设备的维护周期可分为月和年,相应的维护项目介绍如下。

低压配电设备的月维护项目:

1)检查接触器、开关接触是否良好;2)检查信号指示、告警是否正常;3)测量熔断器的温升或压降;4)检查功率补偿屏的工作是否正常;5)检查充放电电路是否正常;6)清洁设备。

低压配电设备的年维护项目:

1)测量直流供电系统的脉动电压;2)检查避雷器是否良好:3)测量地线电阻干季);4)校正仪表。