首页 > 电工基础 > 配电知识

输电线路杆塔工程与架线工程的施工要求

作者:老电工时间:2016-02-03 17:29:39

输电线路杆塔及架线工程

1、杆塔工程

杆塔部分是输电工程的支点,选择好的杆塔型式和正确的施工方案可以确保输电线路的正常运转。

杆塔工程包括以下几方面:

1)选择合适的型式。

这是杆塔设计工程的主要内容,一般的塔形按照受力情况分为耐张型以及悬垂型两种。前者又可以分为直线、转角和终端三个部分。

悬垂型的则可以分为直线和转角两种;按照回路数量又可以分为单回、双回以及多回三种,单回线路可以水平排列,也可以三角、垂直排列,双回和多回线路则按照垂直排列,在选择排列方式时要充分考虑杆塔的高度以及相邻杆塔之间的水平距离偏移。

其次,杆塔类型的选择还要结合路线的特征,遵循经济、安全、合理、可靠性等原则,在不同地区架设输电线路就要考虑到当地的地形地貌特征,不能盲目选用同一种类型,要从安全稳定的角度去考虑。

2)杆塔的埋设施工。

在平地部分施工时应该优先考虑使用混凝土杆塔,在运输或者施工困难地区则架设铁塔,220kV的输电线路架设时要充分结合杆塔的总高度以及埋入土地部分的深度。

这其中,杆塔的组立是施工中必须注意的一个环节,组立的方式包含整体和分散两种,整体的组立方式需要使用机械牵引,在分析组立各部分的受力情况之后选用既轻便又可以确保安全的机械工具(包括磨绳、吊绳、牵引绳等)。

与此同时,混凝土杆塔的组立还要考虑到相邻之间的跨距,如果超过极限值容易损坏杆身产生裂痕。杆塔的强度也受到受力情况和结构的影响,因此,架设的杆塔要有比较好的刚度和强度,这样才能承受一定的负载。

2、架线工程

架线工程是整个输电工程的具体操作,架线工程的施工分为拖地、张力展放。包括架线之前的准备、放线、松弛度测定、紧线和附件的安装。

1)准备工作包括选择何种施工方式,选用何种导线进行电力传输,导线的长度、避雷线的选择等,这是进行施工的基础部分,要符合施工的设计要求,并且尽可能满足安全、稳定等要求。

2)放线工作要检查导线的完好状况,例如钢心的铝线以及其他的导线不能超过传导电部分总长度的5%,导线连接之前要检查线头的扭绞方向是否相同,具体操作必须按照规范进行。

3)紧线的安装。紧线工作的作用主要是在杆塔受力方向的反向给予一定的拉力,防止出现变形或者位移,紧线与地面的夹角不能超过45度,紧线施工时要进行弧垂的观测,不计算各处的摩擦力,在出现悬垂偏离情况时要对其进行调整,使其不能超过临界值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读