10KV配电线路接地故障的检查方法

作者:老电工时间:2020-08-12 11:39:43

有关10KV配电线路接地故障的检查方法,本方法适用于10KV线路中性点不接地的运行方式,通过接地选线仪确定是哪一条线路的故障。

10KV配电线路接地故障的检查方法

10KV配电线路是由农电人员管理的。在实际运行中经常有接地故障的发生,接地故障反应到变电站的保护上只能是母线接地。

通过接地选线仪才能确定是哪一条线路的故障。当拉出故障线路后,查找线路的故障点又是一件比较麻烦的事。

线路接地后,接地相的对地电阻为零。这种方法的原理就是利用的这一点。

方法:线路停电后,将线路上的各支线开关断开。在每一段线路上找一处方便的地方,用兆欧表摇测线路的对地电阻,如不为零,则说明该段线路没有接地故障。

否则,则说明该段线路存在接地故障。然后将该段线路的配电变压器逐台拉开,再进行测试。如拉开某台配变时,测量显示接地故障消失,则说明故障出在该台配变。

消除后就可送电。如配变全部拉完后还没有消失,则说明故障出现在该段线路。可对该段线路再进行巡视。

采用此方法可以大大减轻巡线的工作量。并且非常准确。在实际使用中非常方便。

说明:本方法适用于10KV线路中性点不接地的运行方式。

另外:摇测点可选择在线路的任何一台配电变压器上,变压器的二次侧中性点要接地。可直接测量变变压器的高低压之间的绝缘电阻

一般用500V摇表即可。