首页 > 电工基础 > 配电知识

带电作业工具的使用与保管措施

作者:老电工时间:2020-04-19 10:50:39

有关带电作业工具的使用与保管措施,带电作业工具在使用前必须检查,包括屏蔽服的使用、绝缘杆件的使用、绝缘绳的使用、承力绝缘工具的使用等,带电作业工具的保管方法。

带电作业工具

带电作业工具在使用前必须检查,发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验合格后方可使用,不合格的带电作业工具应及时检修或报废,不得继续使用。

绝缘工具在使用前,应用绝缘电阻表(2500~5000V)、绝缘工具检测仪进行分段检测,每2cm测量电极间的绝缘电阻值不低于700MΩ。屏蔽服装应无破损和孔洞,各部分应连接完好,屏蔽服装衣裤最远端点之间的电阻值均不大于20Ω。

一、常用带电作业工具的使用

使用带电作业工具的每一个人,都应掌握以下基本要点:工具的使用范围,在何种电气装备上使用及限制,以及有关环境或作业方法;工具使用前的检查,以确保工具(电气和机械性能)完好;工具是否在预防性试验周期内。

1、屏蔽服的使用

在使用前,用万用表和专用电极(每个电极重lkg,底面接触面积为1cm2)进行测量,测量方法是将被测屏蔽服套在普通布工作服上,各单个间连接好,再将两个电极分别垂直平放在各被测点上,检测手套与短袜及帽子与短袜间的电阻。测点位置应位于接缝边缘及分流连接线30mm处。整套衣服任何两个最远端点间的电阻值均不得大于标准规定值。需说明的是使用专用电极检测整套衣服的电阻只有在对整套服装使用安全性有怀疑时才进行。一般只要进行外观检查,没有破损和断裂即可。

使用时必须注意:各单位之间(指帽、衣、手套、裤、袜或导电鞋)必须连接可靠;冬季应穿在棉衣外面;穿阻燃内衣;屏蔽帽必须正确使用,做到帽檐不上翘,以尽可能多的屏蔽裸露的脸部,否则面部场强将急剧增加。

2、绝缘杆件的使用

绝缘杆件使用前,必须进行外观检查,外观上不能有裂纹等外部损伤;绝缘杆件必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘杆件;绝缘杆件必须适用于所操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;绝缘杆使用时要尽量减少对绝缘杆的弯曲力,以防损坏杆体。使用前需用干燥洁净的软布擦拭绝缘杆表面,减少表面脏污的泄漏电流。

3、绝缘绳的使用

绝缘绳使用前必须进行外观检查,严防有金属丝物夹带缠绕;绝缘绳必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘绳;须根据工作荷载选用绝缘绳索种类和直径;须根据环境湿度选择防潮绝缘绳;脏污严重的绝缘绳严禁在带电作业工作中使用。

4、承力绝缘工具的使用

承力绝缘工具使用前必须进行外观检查,外观上不能有裂纹等外部损伤;承力绝缘工具使用前还需检查连接件情况,确保牢固可靠;绝缘杆件必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘杆件;绝缘杆件必须适用于所操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;绝缘杆使用时要尽量减少对绝缘杆的弯曲力,以防损坏杆体。使用前需用干燥洁净的软布擦拭绝缘杆件表面,减少表面脏污的泄漏电流。

5、检测设备的使用

检测前,应详细阅读检测读设备说明书,熟练掌握检测设备的操作方法,保证操作灵活,检测时首先对检测设备进行检查,以保证检测设备的完好性,从而保证测量的准确性。

6、防护设备的使用

使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验1周期内,且检验合格,否则不得使用。

7、配电用绝缘遮蔽、防护用具的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验周期内,且检验合格,否则不得使用。

8、配电用绝缘手套的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验周期内且检验合格,并还须用充气法进行检查,否则不得使用。

9、绝缘斗臂车的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤,检查是否在试验周期内且检验合格,并还须用干燥洁净抹布擦拭绝缘臂、绝缘斗外表面进行检查,然后在工作位置固定好,用下操作系统空升操作绝缘臂等一次后方可使用,否则不得使用。

110kV级以上绝缘斗臂车须连接好泄漏电流表,以监视工作中的泄漏电流。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读