有关配电装置(配电屏、配电盘)的管理工作,配电屏(盘)单列布置靠墙安装,宽度要求,配电屏(盘)侧面的维护通道不小于lm,配电装置的上端距顶棚不小于0.5m等等。
配电装置(配电屏、配电盘)的管理工作
1、配电屏(盘)单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5m。
2、配电屏(盘)双面维护的,正面操作通道宽度不小于2m,背面维护通道宽度不小于0.8m。
3、配电屏(盘)侧面的维护通道不小于lm。
4、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采取遮栏隔离,遮栏下方通行高度不小于1.9m;遮栏与带电部分的净距离不小于0.075m。
5、配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。
6、配电屏(盘)应与重复接地线及保护零线做电气连接。