首页 > 电工基础 > 配电知识

配电线路带电作业方法_配电线路带电作业分类

作者:老电工时间:2019-12-06 06:36:32

有关配电线路带电作业的分类,按绝缘方式或所采用的绝缘工具分类,包括间接作业法、直接作业法、杆上绝缘工具作业法、绝缘平台作业方法、绝缘斗臂车作业方法等,一起来了解下。

配电线路带电作业

1.1 按绝缘方式分类

1.1.1 间接作业法

是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。

这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。

且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。

1.1.2 直接作业法

是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。
在配电线路带电作业中, 无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。

1.2 按所采用的绝缘工具分类

在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下:

1.2.1 杆上绝缘工具作业法

作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。

采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。

该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。

但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。

1.2.2 绝缘平台作业方法

绝缘平台通常以绝缘人字梯、独脚梯、绝缘车斗等构成。

作业人员既可通过绝缘工具用间接法进行作业,也可通过绝缘手套用直接法作业,绝缘平台起着相对地之间的主绝缘作用。

无论是间接法还是直接作业法,一般情况下,在被检修相上开展作业之前,均应采用绝缘遮蔽和隔离用具对相邻相带电体进行遮蔽或隔离。

同时,作业人员应穿戴全套绝缘防护用具。当通过绝缘手套直接作业时,橡胶绝缘手套外应套上防磨破或刺穿的防护手套。

1.2.3 绝缘斗臂车作业方法

采用绝缘斗臂车进行带电作业,具有升空便利、机动性强、作业范围大、机械强度高,电气绝缘性能好等优点。

带电作业绝缘斗臂车自30年代在欧美国家开始研制,到50年代已在送、配电线路带电作业中得到广泛应用。

绝缘斗臂车的绝缘臂采用玻璃纤维增强型环氧树脂材料制成,绕制成圆柱型或矩形截面结构,具有重量轻、机械强度高、绝缘性能好,憎水性强等优点,在带电作业时为人体提供相对地的绝缘防护。

绝缘斗有的为单层斗,有的为双层斗。外层斗一般采用环氧玻璃钢制作,内层斗采用聚四氟乙烯材料制作。

绝缘斗应具有高强度电气绝缘,与绝缘臂一起组成相对地之间的纵向绝缘,使整车的泄漏电流小于500础。同时在工作时,若绝缘斗同时触及两相导线,应不发生沿面闪络。

绝缘斗臂车的作业斗定位,有的是通过绝缘臂上部斗中的作业人员直接操作,有的是通过下部驾驶台上的人员控制,有的作业车上下部都可以进行液压控制。

作业斗具有水平方向和垂直方向旋转功能,可平行电线或电杆作水平或垂直移动。

采用高空绝缘斗臂车进行配电网的带电作业是一种便利、灵活、应用范围广泛、劳动强度较低的作业方法。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读