首页 > 电工基础 > 配电知识

10kV真空断路器故障现象与处理方法

作者:老电工时间:2020-04-19 10:41:27

有关10kV真空断路器故障现象与处理方法,保证真空断路器的安全可靠运行的处理经验分享,包括真空泡真空度降低、真空断路器分闸失灵的故障原因,故障危害,处理方法及预防措施等。

10kV真空断路器故障

真空断路器应用越来越广,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。

由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。

保证真空断路器的安全可靠运行的处理经验分享。

1 真空泡真空度降低

1.1 故障现象

真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。

1.2 原因分析

真空度降低的主要原因有以下几点:

 (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;

 (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;

 (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。

1.3 故障危害

真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降。

1.4 处理方法

 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

1.5 预防措施

 (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。

2 真空断路器分闸失灵

2.1 故障现象

根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1) 断路器远方遥控分闸分不下来; (2) 就地手动分闸分不下来; (3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。

2.2 原因分析

 (1) 分闸操作回路断线; (2) 分闸线圈断线; (3) 操作电源电压降低; (4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低; (5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低; (6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读