硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

作者:老电工时间:2020-01-08 16:43:32

有关硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

硬母线的弯曲方式及涂漆颜色

一、硬母线的分类

三相交流母线;L1为黄色;L2为绿色;L3为红色。

直流母线;正极为赭色,负极为蓝色。

硬母线涂黑漆贴色片的意义:硬母线涂黑漆贴色片的意义是提高注意力,帖色片是便于表明相序。

硬母线的弯曲方式

硬母线弯曲方式有三种,即平弯、立弯和扭弯。以下设母线宽度为a、厚度为b、弯曲半径为r,其单位为mm。

1、平弯

母线尺寸在50 X 5以下:r大于等于2b;母线尺寸在50 X 5以上至100 X 10的:铜母线弯曲半径为r大于等于2b,铝母线弯曲半径为r大于等于2.5b ;

2、立弯

母线尺寸在50 X 5以下:铜母线弯曲半径为r大于等于a,铝母线弯曲半径为r大于等于1.5a;母线尺寸在50 X 5以上至100 X 10的:铜母线弯曲半径为r大于等于1.5a,铝母线弯曲半径为r大于等于2a;母线弯曲处不应有裂纹及明显的褶皱;

3、扭弯

扭弯又称麻花弯,扭90度弯,扭转部分的长度不应小于母线宽度的2.5倍;

4、冷弯

硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。如果需加热,其加热温度不应超过:铜–350oC、铝–250oC、钢–600oC。