【图】小电流接地系统交流绝缘监视接线图详解

作者:老电工时间:2015-12-06 07:17:38

小电流接地系统交流绝缘监视接线图
 
交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/√3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。

当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。

二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100V。

三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。

二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。

加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。
 

图1 小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图