首页 > 电工基础 > 配电知识

双母线分段接线如何限制短路电流?

作者:老电工时间:2019-12-28 08:01:19

有尖双母线分段接线限制短路电流的原理,当母线任一分段短路时,发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制,一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%。

母线分段接线限制的短路电流

在母线上装设电抗器,当母线任一分段短路时,其他分段上由发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制。

对于母线引至用户的线路发生短路时,短路电流也同样受到限制,但是,与线路上的电抗相比,限制作用要小得多。

因为根据短路电流计算,电抗器的额定电流愈大,折算至某一基准电流下的电抗值就愈小,由于母线电抗器的额定电流较大,出线的电流小,所以,对出现短路的限流作用较小。

一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%,或该段上最大一台发电机停下时母线上可能通过的负荷电流。

电抗器的额定电抗值选为8%-12%,电抗器除满足限流作用外,也应满足发热和电动力稳定的要求。

附,母线与刀闸运行中的维护方法

1)分相封闭母线氢气测点浓度范围0.1%~2%。

2)分相封闭母线运行环境温度-40℃~+45℃。

3)周围不含有腐蚀性气体和导电尘埃。

4)封闭母线支持结构的金属部位应可靠接地,全连式分相封闭母线的外壳可采用一点或多点接地方式。外壳短路板处应可靠接地。

5)封闭母线导体外表面及外壳内表面均涂无光黑色漆,外壳外表面均涂无光泽浅灰色漆。在

导体和外壳的适当位置标志黄绿红代表ABC三相并有接地标志。

6)封闭母线应定期排放壳内凝结水。

7)母线刀闸及各部接头允许极限温度为70℃(封闭母线以不超过各部分极限值为准)。

8) 母线刀闸运行中的检查。

a)各部清洁、无杂物,刀闸消弧罩及消弧触头完整,位置正确。

b)瓷瓶完整,无破损及无放电现象。

c)各接头及触头接合处,应无过热、发红、烧断等现象。

d)运行中的刀闸,母线及引线应无振动及异常声响。

e)从观察孔观察封闭母线无结露或局部过热现象,支持瓷瓶安装牢固,无裂纹破损及放电痕迹。微正压充气装置运行正常。

f)合闸状态的刀闸接触应严密,无发热变色等异常。

g)遇有气候恶劣及气候突变时,应对设备进行特殊检查。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读