一、变频器三相电流不平衡
电流之所以不平衡,是由于电机定子线圈阻值不等引起的,在正常情况下,定子三相线圈阻值是相等的,由于长期工作发热,导致线圈的阻值不等,变频器输出的三相电压是相等的,阻值的不等,就会引起他们的电流不平衡。
普通三相电只允许10%的波动。
二、变频器的三相输入电流不平衡现象
变频器在低频运行时,三相输入电流容易不平衡,这是正常的。
首先看一下三相整流桥向电阻性负载供电时的情形。
变频器输入的三相电压经全波整流后的电压波形具有6个脉波。
每个脉波的上升沿都要轮流地向滤波电容器充电,充电过程是有序的。
在每个脉波的下降沿,实际上是滤波电容器向负载放电的过程。因为电阻值是常数,所以每个脉波的放电电流都是相等的。或者说放电的“机会”是均等的。
所以,当三相整流桥的负载为电阻性时,滤波电容器的充、放电过程具有“有序充电、均等放电”的特点。在这种情况下的三相输入电流是平衡的。
再看变频器的情形。
因为逆变桥的负载是电动机,属于电感情负载。负载也要向滤波电容器充放电,并且由于逆变桥的输出频率是随意的,和转入侧的电流频率不相等,两者对滤波电容器充放电的步调不一致。
例如,当输出频率为25Hz时,电流比电压滞后的时间为7.5ms。就是说,在7.5ms的时间段内,负载在向电容器充电。
而三相全波整流后,每个脉波的时间只有3.3ms,于是6个脉波向滤波电容充电的有序性被破坏了。
再看放电,滤波电容器向电动机的放电电流是正弦电流,是由小逐渐增大的。
因此,6个脉波的放电电流是各不相同的。就是说,放电的均等性也被破坏了。
总之,6个脉波的充电既不有序,放电也不均等,所以三相输入电流是不平衡的,并且哪相电流大,哪相电流小,是随变频器输出频率的大小以及负载的轻重而变的。并无规律。