380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

作者:老电工时间:2020-12-15 10:53:39

380伏三相电的电线颜色

三相线最好用黄绿红三种颜色的线,但实际施工中难以做到,比如给距离30米左右的电动机布线,本来买一卷100米电线就行了,但若要按三种颜色的要求来布线,就需要买三卷电线,每卷只用三分之一,多余的电线就造成了极大浪费。

因此,一般布线不必苛求一定要用黄绿红三色,但必须做好线端标记,线端标记一般是用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。在条件不具备套号码管时,至少应用黄绿红三色胶带分别绕包三相线端头。

注意,对三相动力线路尽量不用中性线N(零线),只用保护接地线PE,保护接地线PE一定要用黄绿双色线

绝不允许把黄绿双色线作其它相线或中性线使用。保护接地线PE是保命线,一旦用错将直接威胁到有关人员的人身安全。

中性线N(零线)应采用蓝色线或黑色线,但在做好标记的情况下,也允许采用其它颜色。

只有保护接地线PE,任何场合任何情况下都应采用黄绿双色线。任何场合任何情况下都不能把黄绿双色线挪作它用。

上述讲到三相动力线尽可能不用中性线N,而只用保护接地线PE。有人会说许多设备控制电源要用220V的,不用中性线怎么行?

先来看下国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件。

其中,9.1.1控制电路电源,控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。

例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。

可见国标要求是要用变压器提供控制电源的,只允许单一起动器,也就是一个接触器的场合,才可不用变压器。对此可以直接采用380V来作控制电源。

这样动力线路中就不用中性线了,可防止中性线N与保护接地线PE接错。