配电盘怎么安装?配电盘安装特点及注意事项

作者:老电工时间:2019-07-07 10:36:03

有关配电盘的安装特点,配电盘的安装要求,以及配电盘安装过程中的一些注意事项,包括配电盘接地、配电盘顶与母线进行连接、控制回路检查等操作。

配电盘安装特点及注意事项

1)配电盘安装

应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。

单独配电盘进行柜面和侧面的垂直度的调整,可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。

成列配电盘各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。

2)挂墙式的配电箱

可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。

3)安装配电箱

应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。

4)配电盘调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

5)配电盘接地

每台配电盘单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理.每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

6)配电盘顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林.柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。

7)控制回路检查

应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏.原则上配电盘控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。

8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上.端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈.多股线应涮锡,不准有断股。