双电源自动切换开关的发展历程与未来前景

作者:老电工时间:2021-10-04 07:56:22

有关双电源自动切换开关的发展历程与未来前景,包括两接触器型、两断路器型、电动式专用转换开关、励磁式专用转换开关等。

双电源自动切换开关的发展历程

现代社会有很多重要场合和设备需要不间断用电,为达到该目的,必须具有备用电源(独立于常用电源电网的另一路电源电网或发电机组),当常用电源发生故障时,要求备用电源能及时投入使用。双电源自动切换开关是具有上述控制功能的产品。

它能对两路电源的各相电压进行实时监测,当一路电源任意一相发生欠压、过压、断相等故障时自动切换(切换时间延时可调)到另一路电源以保证负载的正常供电。

当负载侧发生过载、短路等故障时能自动切断电源,停止对负载供电。还具有远距离控制消防信号、自动启动或停止发电机组、故障报警等功能。

双电源自动切换开关发展过程

A,两接触器型

两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。

B,两断路器型【CB级双电源】

两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。

C,电动式专用转换开关 【PC级隔离型双电源】

电动式专用转换开关为PC级双电源,其主体为负荷隔离开关,采用机电一体式结构,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能(三段式结构)。

D,励磁式专用转换开关 【PC级韩光型双电源和飞腾型双电源】

励磁式专用转化开关为目前最新开发的双电源转换开关,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。

从双电源ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级双电源ATSE在工程中的应用将成为主流。