首页 > 电工基础 > 配电知识

线路的平均电压_线路平均额定电压

作者:老电工时间:2015-11-07 14:39:18

一、线路的平均电压,线路平均额定电压

电压有瞬时电压,最高电压,和平均电压。

交流电是随时间大小都在变,交流220V电是平均电压,它最高电压220V*根号2=311。瞬时电压要看时间,是一个正弦波形,可正可负可为0可为最大,在正负311V之间。

额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000.

平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525

系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器一次接发电机比额定电压高5%,接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。

二、电力线路的平均额定电压等于多少

有以下的选项:
A电力线路首端所连接的电气设备的额定电压值
B电力线路末端所连接的电气设备的额定电压值
C电力线路首末两端所连接的电气设备额定电压的平均值
D电力线路首末两端所连接的电气设备额定电压的最高值

是不是选C?

解答:

选C是对的。
线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值,考虑到电源输出经过线路传输之后会有压降,为了保证用电设备得到额定电压,线路首端设备的电压等级要比线路额定电压高10%,末端用电设备电压等级与线路额定电压相同,这样一平均,平均额定电压大概就是额定电压的1.05倍。

额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500…….
平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525……

三、电力线路平均额定电压为什么是1.05Un,不是Un的吗

电力系统中,1.05Un不是指线路平均额定电压。

而是指电源输出电压。在电力系统中,电源电压的额定值比同级电力系统用电设备的额定电压高5%左右。

这是因为考虑到电源输出经过线路传输之后,会有压降,为了保证用电设备得到额定电压,电源电压应该略高。

说明:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值,例如线路的额定电压是 220kV,那么首段变压器的电压等级要比线路额定电压高10%,也就是242kV;末端降压变压器的一次测电压等级与线路额定电压相同,也就是220kV,他们的平均值为231kV,所以规程规定220kV输电线路的平均额定电压为230kV,便于短路电流计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读