列头柜是什么,列头柜有哪些作用?一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列机柜的交流或直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。
列头柜是一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列机柜的交流或者直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里边集中了很多断路器。
机房配电回路一般是双路市电接入,首先进市电配电箱,一部分给UPS,一部分给空调和照明、普通插座,UPS下端再进UPS配电柜,分配到各个列头柜,经列头柜后接入各机柜PDU再到负载。
在大型机房里列头柜是必要的也是必须的,一是由于UPS配电柜的输出分路有限,而列头柜可以按设备的电力需求进行优化配置,解决电源柜分路不足的问题。二是方便电路的检修,单一分支电路出现故障不必总配电柜断电检修,只需要断开该路电源检修,大大提高机房整体电路的容错性。
列头柜的行业标准为《传输设备用电源分配列柜YD/T 939-2005》。目前精密列头柜内部关键元器件一般使用施耐德、ABB、西门子的产品。
列头柜电源进线一般选用双电源进线,当一路电源系统故障断电时,另一路电源自动投入以保证供电连续性。
为实现短路、过载保护,在双电源前使用塑壳断路器,提供短路、过载保护,还具备隔离功能,方便检修。箱内一般需设置电气火灾监控系统,电气火灾探测器和监控单元。由于机房设备对雷击非常敏感,所以一般要选配浪涌保护器。
列头柜的主要出线回路可以选择塑壳断路器,如果有需要,可以加装漏电模块。机房设备的供电连续性非常重要,列头柜进线处配置有电力参数测量仪,能实时监视电气参数水平,及时发送故障报警信号,提前发现潜在的故障隐患,同时监视用电能耗水平。柜内可按需选配配电模块,模块化结构便于拆装、维护,模块允许用户快速、灵活的增加和删减回路,满足机房用电量的扩容需求。
列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计,可监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等,可监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。这些监测信息能让用户掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对能效管理、降低能耗提供可靠依据。
列头柜与普通配电柜的比较: