三相不对称电路及三相四线制中零线的作用

作者:老电工时间:2020-01-13 14:11:28

什么是三相不对称电路,最常见的不对称电路是单相照明电路,三相四线制中线零线的作用是什么,一起来了解下。

三相不对称电路

最常见的不对称电路为单相照明电路。

在三相四线制供电系统中,电源的中性线采取了工作接地的措施,这使得中性点的点位保持了零电位,常常称为零点,从零点引向负载的线路,称为零线

单相照明电路,设计时已考虑了三相负载均衡的问题,设计的三相容量尽量相同。

尽管如此,由于三相照明的使用时间不同,所以三相的负载电流总是不对称的。另一种情况是,线路运行中出现了短路故障,如单相短路(称为不对称短路)仍然会造成三相的不对称。

采用了三相四线制供电,可以使不对称的三相负载仍然得到对称的三相电压,只要零线可靠,即便三相负载不对称,也能正常工作。

但是,如果三相四线制供电的系统中,零线断线或接触不良,在三相负载不对称的条件下,则产生中性点位移,使得三相电压不对称。

通过实际测量,等Ru>RV时,U相的负载电流小,负载端电压明显高于电源电压,该相的灯泡比正常时亮,这样会影响灯泡的寿命,以致烧毁。V相、W相负载电流大,这时V、W两相负载的端电压明显低于电源电压,灯泡不能正常发光。

如果把U相照明灯全部切断,即U相断路,可见,在V、W两相的负载相等时,该两相灯泡的端电压为二分之一的线电压,190V。

三相四线制中零线的作用

零线的作用,在于使星形接线的不对称负载的相电压保持对称。

因此,低压照明电路都采用三相四线制供电,并且要求零线上不允许安装开关和熔断器,应采用导电性能和机械强度较好的导线作为零线。