首页 > 电工基础 > 配电知识

SVG无功补偿:SVG与SVC无功补偿的区别

作者:老电工时间:2021-06-16 09:34:23

SVG无功补偿是什么,SVG与SVC无功补偿的区别有哪些,SVG分为电压型和电流型两种,可提供滞后的无功功率与超前的无功功率,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置。

一、SVG无功补偿

svg是通过电力电子器件igbt和相应控制电路,对系统检测到的无功功率进行抵消,即:系统产生多大的无功功率,svg就产生多大的无功功率,但这个无功是与系统无功反相的,将系统无功抵消。只要igbt的开关频率足够快,不仅可以抵消系统的无功,还能抵消系统的谐波,这就是apf。

电容补偿是通过减小cosφ来较小系统的无功损耗,而SVG则是通过抵消来消除无功损耗的。

二、SVG与SVC无功补偿的区别

1、SVG/SVC定义

SVG是英文Static Var Generator的缩写,意思是静止无功发生器;SVC是英文Static Var Compensator的缩写,是无功补偿器的意思

2、SVG和SVC的区别

1)SVG

它可分为电压型和电流型两种,其既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。来自:电工技术之家

SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或直接控制其交流侧电流,即可使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现功率无功补偿的目的。

2)SVC

它是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(FC)配合使用的静止无功补偿装置(FC+TCR)和TCR与机械投切电容器(MSC)配合使用的装置。

三、SVG与SVC无功补偿的区别

静止无功补偿器(SVC):一种静止的并联无功发生或者吸收装置,可以调整其输出为容性或感性电流从而达到控制电力系统特定参数(通常是母线电压)的目的。

SVC是一个通称,它包括了TCR、TSR、TSC以及它们之间或与机械投切式无功补偿设备(MSC、MSR)构成的某种组合体,它属于基于晶闸管控制/投切型FACTS控制器。

SVC是最早出现的FACTS装置,早在1974年还没有FACTS概念时美国GE公司就生产世界上第一台商用SVC。SVC也是目前应用最为广泛的FACTS控制器之一,它不仅用于输电网用以控制节点电压水平,提高传输可控性、系统稳定性和输送容量,还在广泛应用配电网中用来提高供电可靠性和电能质量。

STATCOM:一种并联的能进行无功补偿的静止同步“发电机”,其容性和感性输出电流可独立于注入点的电压而进行控制。STATCOM是FACTS的核心控制器之一,属于基于变换器型FACTS控制器。变换器可以采用电压型变换器(voltage sourced converter,VSC);也可以采用电流型变换器(current sourced converter,CSC;目前基于VSC的STATCOM更常见。

对于基于VSC的STATCOM,通过调节其直流侧电容电压的幅值和/或变换器的调制比就可以控制变换器交流输出电压的幅值,进而改变装置输出电流的极性(容性或感性)和大小,达到连续控制输出无功功率的极性和大小的目的。在动态响应速度和可控性能上,STATCOM优于SVC,而SVC目前在同容量成本上较STATCOM低。STATCOM还可以设计用作滤除电力系统谐波的有源滤波器。

1、静止无功补偿装置(SVG)

静止无功发生装置SVG,是无功补偿领域最新技术应用的代表。

SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。

当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。

2、动态无功补偿装置(SVC)

SVC动态无功补偿装置,主电路采用无涌流接触器或晶闸管无触点开关投切调谐电容器组(调谐电抗+电容组),控制部分基于DSP技术,将瞬时无功理论方法与快速傅里叶变换(FFT)相结合,高速分析系统中的电压和电流谐波分量,实现对电网无功功率的实时跟踪和瞬时补偿,调谐电容器组的过零投切控制技术,完全实现单相和三相调谐电容器组的无暂态、高速投切,从而使无功功率得到动态补偿。

过零投切技术不引入暂态和谐波。具有无合闸涌流冲击,无电弧重燃,无操作过电压,电容器无需放电即可再投,快速跟踪无功变化,频繁投切,动态响应快的特点。分组多级补偿可一次到位,对不平衡负载可分相补偿。动态无功补偿装置动态响应时间:小于20ms,功率因数提高到0.92以上。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读