配电房巡检记录内容有哪些

作者:老电工时间:2022-08-11 10:21:19

配电房巡检内容如下:

1、检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局部或大面积供电中断。

2、各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润滑。

3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、变压器运行声音平稳,温升不超过规定,通风装置良好,配电系统二次电压(白天)390V,变压器除尘螺丝紧固。

5、各种触头,母线接头接触良好,无过热现象,母线支架完整,母线紧固。

6、电容器无鼓肚现象,通风良好,温升不超过40℃;检查每个电容器的三相电流是否平衡。

7、接线端子清晰正确,紧固可靠,继电器元件性能良好,动作灵活。

8、配电室内清洁照明良好,消防设施充足完整,防止小动物侵入措施有效。

9、配电室新风、排风、空调设施完好,温度不超过35度。

10、检查变压器冷却风扇运行良好,变压器风扇温度控制各点调整到80℃启动,60℃停止。

11、填写有关记录。