临时配电箱的现场安装要求

作者:老电工时间:2022-06-13 07:18:32

在使用临时配电箱时,对现场安装的要求有哪些,具体参考如下:

1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果合并没置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

2、开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

3、总配电箱应设置在靠近电源的区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。否则应做防护处理。

5、配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4m~1.6m。移动式分配电箱、开关箱要安装在牢固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。