首页 > 电工基础 > 配电知识

低压配电线路导线截面的选择要求

作者:老电工时间:2022-06-12 08:29:52

怎么来选择低压配电线路导线的截面大小,低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由四个方面决定,即安全载流量、线路电压降、机械强度以及与熔体或开关整定值相配合,下面来了解下。

低压配电线路导线截面选择

一、安全载流量

1、照明、电热负荷

导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。

若大楼、建筑群以及较大用户装接容量较大时,可考虑0.8及以上的需用系数。

照明、电热配电干线截面可按计算负荷电流选择,但分支线路应按装接容量计算。

照明每一分路的最大负荷电流不应超过15A,装接灯头数和插座总数一般不超过25只;电热每一分路的最大负荷电流不应超过30A,装接插座数一般不超过6只。

2、动力负荷

1)多台电动机导线安全载流量(A)≥容量量大一台电动机的额定电流(A)+其余各台电动机的计算负荷电流(A)。

2)一台电动机的导线安全载流量(A)≥该台电动机的额定电流(A)。

3、计算负荷电流的方法:

1)统计所有装接设备的额定容量之和(kW);

2)把全部装接容量换算成电流(A);

3)考虑同一时间内的最大需用量(即需用系数);

4)考虑发展因素,一般加20%左右宽裕度。

二、线路电压降

导线截面必须满足线路允许电压降。如电压降太大,用电设备得不到足够的电压,就不能正常运转,也有可能造成事故。

三、机械强度

导线应有足够的机械强度,室外线路应能承受风雪等载荷。

四、与熔体或开关整定值相配合

导线安全载流量应与保护该线路的熔断器熔体额定电流或开关整定值相配合,当发生过负荷或短路时,熔断器内的熔体应迅速熔断,而不损坏导线。导线安全载流量与保护该导线熔断器熔体之间的配合应符合下列要求:

1、照明线路导线安全载流量(A)≥熔体额定电流(A)。

2、动力线路导线安全载流量(A)X(1.5~18)≥熔体额定电流(A)。导线截面在16mm²及以下,导线安全载流量x1.5=熔体额定电流;导线截面在25mm²及以上,导线安全载流量x1.8=熔体额定电流。

3、有爆炸危险的车间场所导线安全载流量(A)X0.8≥熔体额定电流(A)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读