一级二级三级配电箱的区分方法

作者:老电工时间:2022-06-11 08:21:06

有关配电箱的知识,怎么区分一级二级三级配电箱,不同的配电箱(柜)在结构与功能上均是有所不同的,所适用的场所也是不同的,以下是一级二级三级配电箱的作用及区分方法,供大家参考。

怎么区分一级二级三级配电箱

1、一级配电柜

一般是在建筑的低压配电间或低压配电室内,其作用是作为该建筑内低压配电的总电源,当然总电源的断路器整定电流比较大,主要使用框架断路器(ACB)和塑壳断路器(MCCB),断路器的整定电流为千安培或百安培级别,框架断路器一般具有长延时、短延时和瞬时保护功能,馈线的载流量一般都比较大,有时甚至会采用母线槽供电。

2、二级配电柜(箱)

二级配电柜(箱)是建筑中的层配电柜(箱),这里的层一般指楼层,为了更好地说明其在低压配电系统中的位置,起到承上启下的作用,通常放置于楼层的强电井内;按照专家的说法,二级配电柜内的断路器或熔断器就是“中层干部”;这里的断路器一般是塑壳断路器(MCCB)或熔断器,最好用熔断器,熔断器是最经济和最有效的保护电器,一般此处的断路器具有长延时和瞬时保护功能,长延时整定电流一般在百安培级别,馈线的载流量比一级馈线的载流量小得多,一般不会使用母线槽。

3、三级配电箱

三级配电箱是低压系统中的末端配电箱,一般放置于终端用户的房间内,如住宅户内配电箱,从三级配电箱引出的馈线直接给终端电器设备供电,在三级配电箱内的断路器一般为微型断路器(MCB),长延时整定电流一般不超过63A;少数给水泵和风机供电的三级配电箱断路器为塑壳断路器(MCCB),长延时整定电流一般为百安培级别;不论是微断还是塑壳,都应具有瞬时保护功能,在这里的断路器也可以由熔断器代替。

以上三级配电的断路器还需要严格注意级间配合的问题,也就是瞬时保护的动作顺序,由于低压断路器的短路保护没有高压系统的继电保护系统,完全通过断路器本身具有的瞬时和短延时进行保护,所以在选择断路器时要进行级间配合的校验。为什么提倡二级和三级使用熔断器,就是因为熔断器的级间保护的整定很好设置,不像断路器那么麻烦,有时断路器的级间保护设置不好,造成短路故障的扩大,达不到配电系统稳定性的要求。

以上就是一级、二级和三级配电箱的由来和区别,从事供配电设计人员的都非常清楚,供初学的朋友参考。