首页 > 电工基础 > 配电知识

短路与接地故障怎么判断,过流与电流突变原理故障指示器用法

作者:老电工时间:2020-08-12 11:39:26

有关短路与接地故障的判断方法,采用电缆线路故障指示器进行检测,采用过流原理的故障指示器,采用电流突变原理的故障指示器,检测与判断短路与接地故障。

短路与接地故障的判断方法

电力线路故障指示器起源于二十世纪七十年代的德国,发明它的目的是为了指示电力线路短路电流流过的途径。

本节讨论的故障指示器主要指电缆线路故障指示器,一般都具有三个相传感器(分别安装在A,B,C 相上)、一个零序传感器(包裹住三相电缆)和一个主机(亦称显示单元)。

当配电网发生短路故障时,电源侧到故障点处的指示器均故障报警,而故障点后的指示器不报警,据此可以确定故障点的位置区间,帮助人们查找到故障点。

依据实现故障定位的判断依据,故障指示器主要可以分为两种:(www.dgjs123.com)采用过流原理的故障指示器和采用电流突变原理的故障指示器。

至于采用其他原理如首半波法、五次谐波法、注入法、故障电流方向法等判断依据的故障指示器,因存在各种各样的问题,应用得较少。

一、采用过流原理的故障指示器

线路发生短路和接地故障,线路中的故障电流将增大,当电流增大超过某一设定值时,采用过流原理的故障指示器将报警显示。此类指示器都需要预先设定一个短路和接地故障报警阈值,短路一般在400A-1200A,接地一般在5-60A,范围可调。

目前,采用此原理的指示器占市场主流地位,例如德国EMG、HHH,英国NORTECH和部分国内厂家的产品。来自:电工技术之家

二、采用电流突变原理的故障指示器

当线路发生短路和接地故障后,线路会发生较显著的瞬间电流变化,当保护装置动作跳闸后,线路的稳态电流变将为零。检测出电流值的这种突变,也可判断出短路 和接地故障。因这类指示器不需要预先设定报警阈值,其适用范围更加广泛。

但是,因其需要实时监测线路电流,产品功耗较大,使用寿命较短。目前有斯奈德FLAIR系列和国内一些厂家的产品采用此类原理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读