配电房三大常见故障原因及处理方法

作者:老电工时间:2020-05-21 16:39:17

配电房常见故障有哪些,一般为保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障,为了保障配电房能够安全地正常运行,必须做好配电房的三种常见故障的预防与处理工作。

配电房三大故障

配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。

配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。

配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。

配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。

此外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。

一、开关触头的故障

1.1.故障分析

刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。

由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。

1.2.故障处理方法

在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴部位涂抹防锈膏,以及动静接触部位等,涂抹导电膏。也可以用不锈钢材质代替铁质材质,以避免重要的部位出现氧化腐蚀现象,同时还方便运作中对开关转轴处和动静触头的松紧度进行及时有效地调整,从而保证接触部位良好,降低发热乃至烧毁的可能性。另外,还可以降低开关分合的摩擦力,使开关容易分合,避免分合的过程中对开关的绝缘支柱造成损伤。

在刀熔开关安装保险片时,应该把刀闸接触面的氧化物打磨掉,在接触面上涂抹导电膏,保险片要压紧螺丝垫片,以确保垫片的直径同保险片与覆盖刀闸的接触面的直径相近。

此外,用不锈钢材质的螺丝取代保险片紧固的铁质螺丝,可以避免螺丝出现氧化腐蚀现象,确保保险片得到快速地处理和更换,减少抢修时间。同时,也避免了因为铁质螺丝的锈蚀而导致拆卸不方便、抢修不彻底情况的发生。