物业供配电设施设备安全操作规范

供配电设施设备管理的操作规范,本规范用于规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施,用于规范物业公司对辖区内供配电设备设施的操作。

1.0 目的

规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。

2.0 适用范围

适用于宁德银典物业辖区内供配电设备设施的操作。

3.0 职责

3.1 机电维修部主管/变配电房组长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。

3.2 变配电室值班电工负责供配设备设施的操作。

4.0 程序要点

4.1 安全操作注意事项

4.1.1 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。

4.1.2 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

4.1.3 严禁带电工作,紧急情况须带电作业时,需具备如下条件:

有监护人;

工作场地空间足够,光线足够;

所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝批、电工胶布等);

工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

4.1.4 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。

4.1.5 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻

4.1.6 变配电房拉、合闸时,应一人执行一人监护。

4.2 供配电设备设施操作

4.2.1 配电变压器停电的操作要领:

拉开各低压出线开关;

拉开低压总开关;

拉开配电变压器高压侧开关。