首页 > 电工基础 > 配电知识

配电室交接班管理制度(图文)

作者:老电工时间:2017-08-01 14:41:26

配电室人员交接班的管理制度

配电室工作人员进行交接班操作时,要遵守的规章制度,根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班,交班人员必须在交班前作好相关工作与书面记录。

配电室交接班管理制度:

为了明确交班和接班双方在运行工作上的职责,并使接班人能迅速掌握设备的运行情况,双方应履行交接班手续。

根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班。

一、 值班人员应遵守交接班制度,准时交接班。

接班人员应在接班前15分内到达变配电所,以便及时准备,集中思想了解情况,做好接班工作。

二、 交班人员必须在交班前作好下列工作和书面记录。

1、电系接线变更情况,检查模拟屏与设备的实际运行状况是否相符合。

2、 主要设备运行情况(缺陷、符合大小等)。

3、 施工设备的情况(包括检修、实验设备),使用的工作票、临时接地线位置和数量。

4、 继电保护装置变动情况(指接线与定值的变化)。

5、 检查当值有关事项是否均已记入各项记录簿,并填写好接班人员需完成的工作。

6、 作好清洁工作,确保安全用具、工具、仪表及钥匙等齐全良好。

三、值班人员再接班前及工作时间严禁饮酒。

四、交班时一切工作由交班人负责,应尽量避免倒闸操作和许可工作。有下列情况之一时不进行交接班。

1、 接班人有饮酒或有生病。

2、 处理事故或进行操作时。

五、接班人在接班时应按下列项目进行检查。

1、 查阅电系运行方式是否变更,检修设备的进展情况,负责人姓名,安全措施及接地线、保安锁等安全设施点,并应亲至现场巡查清楚。

2、 查阅运行记录,和各种记录簿是否齐全清楚。

3、 分别点清操作票、工作票、停服役单等。

4、 现场检查设备、场地清洁情况。

5、 清点安全用具(接地线、标示牌、保安锁等),接收工具,仪表及变电所钥匙。

六、接班人员听取了交班人员详细汇报后,确定是否可以接班,如同意接班,在值班日志上履行交接班手续,双方共同签字以示交接手续正式完成。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读