首页 > 电工基础 > 配电知识

变电所值班电工操作规范_变电所值班员岗位职责

作者:老电工时间:2017-03-16 07:55:19

变电所值班电工操作规范_变电所值班员岗位职责

一、变电所的检查与值班

1、值班电工不论对高、低压设备带电与否,都不能移开和越过遮栏。

2、电工不得打开配电板板门或开关盖。

3、不能做其他任何与本职工作无关的事,不能外出,更不能喝酒,保持良好的精神状态。

4、平时应做好处理紧急事故需做好的相应安全措施。

5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,须进入必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套。

6、检查各仪表是否正常运行,线路有无破裂或其他现象。

二、变电所值班操作

1、停电操作,应先拉开油开关,再拉负荷侧和母线侧刀闸开关。

2、送电操作,应先合上母线侧和负荷侧和负荷侧的开关,再合上油开关。

3、倒闸操作必须要有两人才能进行。一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者应作监护人。

4、凡遇到事故跳闸或紧急情况时,可由一人进行操作。

5、操作前应对设备名称、编号和设备安装位置有所了解,操作过程中,应认真执行监护复诵制。

6、必须按操作顺序进行操作,每操作完一台开关,应做好记录,全部操作完后应进行复查。

7、如突然停电应拉开电源开关,有突然来电的可能性,在未做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏。

8、发生事故时,可以不经上级许可先拉有关设备的开关,事后再向领导汇报。

9、操作高压设备时,必须有领导的命令,至少应有两人以上,在做好安全和技术措施后才能一起操作。

10、安全技术措施为:断开电源的,悬挂标志牌,设安全遮栏,验电、挂接地线

变电所值班人数国家规定是多少?

1250kVA的变压器是我们这里常见的10kV变压器容量,一般10kV的配电室,国家规定是2人操作,至少1人值班,35kV国家规定是至少两人值班。

10kV的高配电工不能值班35kV的配电,35kV的高配电工允许值班10kV的配电和35kV的配电。但是我发现有很多单位为了省钱,10kV的配电根本没人值班。

至于低压不需要人值班的,单位可以根据实际情况招聘几名低压维修电工,因为你的公司总要有设备的,设备出了故障就是维修电工的事。

附,变电所值班员岗位职责

第1篇:变电站值班员的职责

1、运行值班员在运行值长(杨伟)及运行主值(张明)的领导下,负责全厂设备的运行操作、检查维护、调整试验、测量记录等工作,具体承担班长安排的工作项目。

2、在进行倒闸操作时,值班员应负责审核操作票和正确执行监护任务,并担负重要操作任务。

3、当设备发生异常事故时,值班员应迅速进行处理,如自已处理不了时,应立即向主值汇报。

4、值班期间,值班员应每周周三及周五对变电站所有设备进行一次全面的巡回检查,发现设备缺陷应及时报告。

5、值班员应认真作好各种运行记录、各种安全用具、图纸资料及工具仪表的管理。保持摆放有序、干净、随时可用变电站值班员岗位职责变电站值班员岗位职责。

6、值班员应作好工作范围内的清洁工作,随时保持设备和工作场地清洁整齐。同时充分作好交接班的准备工作

7、按规程规范填写“两票”和设备缺陷记录。电工天下,www.dgjs123.com

8、协助主值作好《五项监督》(绝缘监督、金属监督、仪表监督、化学监督、继电保护监督),同时做好记录。

9、设备检修时,值班员应按《安全规程》认真作好各种安全措施。

10、服从调度命令和主值的安排,调整好设备的各种运行参数,使设备在最优工况下合理、经济运行。

11、努力学习业务知识,作好技术问答及事故演习工作,具备准确判断、快速处理故障的能力。

12、完成领导交办的其他工作任务

13、负责全站设备及工具材料、安全用具的日常管理变电站值班员岗位职责百科。保持工具、仪表、仪器随时可用。

14、负责各种运行日志的记录,各种操作、受令、缺陷、时间等记录。

第2篇:变电站值班员岗位职责

一、岗位职责:

1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定;

2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗;

3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作;

4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全;

5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。

二、安全操作规程:

1.上岗必须穿、工作服及电工绝缘鞋,不允许赤背及穿短裤、拖鞋上岗;

2.执行高低压操作,坚持二人作业,认真诵读工作票,穿戴高压胶靴及高压手套;

3.停送电必须挂摘指示牌,认真验电,坚持做好记录及认真填写工作票

4.严禁口头及电话约时停送电。

三、巡回检查制:

1.当值人员应对设备性能、结构、特点有初步了解;

2.对高、低压回路应掌握其规律性及特殊性,详细记录;

3.加强大风、暴雨及特殊情况下的巡视,及时发现问题,及时处理或上报有关部门。

四、交接班制:

1.认真填写交接班记录,不得随意涂改记录;

2.不允许电话及不面对面的交接班;

3.两班交接过程中出现未排除完故障情况时,两班共同处理后,方可离岗。

五、停送电工作票

1.停、送电必须坚持工作制度,不允许口头、电话约时停、送电;

2.认真检查、填写工作票,并坚持二人工作,一人操作,一人监护。

第3篇:变电站值班员岗位职责

岗位职责:

1、电站日常值班;

2、紧急供电处理;

3、负责设备日常维护;

4、负责对设备、设施进行安全监察;

5、管理综合维修的日常工作;

6、变电站维护人员管理变电站值班员岗位职责变电站值班员岗位职责。

第4篇:变电所值班员岗位职责

全面目标:确保安全运行正常供电

岗位职责:

1、为了保证安全运行正常供电,值班人员要高度重视值班工作,对工作要认真负责,在任何情况下都不得随意离开工作岗位。

2、值班员在运行操作中要认真执行:北京市供电局颁发的北京地区《电气设备运行管理规程》及《电气安全工作规程》中的各项条款。

3、值班员要了解熟知本变电所的设备、结构、性质、供电系统、供电方式、产权划分及维护工作范围和掌握有关运行操作规程。

4、值班员要做好巡视和检查工作,发现异常情况要及时汇报有关领导和负责人,并做好记录。

5、做好交接工作,认真填写交接班簿,交接人员必须签名。

6、要认真执行工作票、操作票等制度,值班员在执行中要按工作票、操作票要求进行工作变电站值班员岗位职责百科。

7、值班员要认真填写出本班各种表格、报表、记录,根据有关规定,填写工作日志并及时上报给有关单位。

8、如本班出现故障,危及设备及人身安全,要进行停电处理,事后要 及时上报给领导或负责人,并做好记录。

9、做好当班维护地段的卫生和设备卫生。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读