500kV变电站断路器投运及操作检查

作者:老电工时间:2017-03-16 07:48:51

500kV变电站断路器投运及操作检查

500kV变电站断路器的检查包括断路器的投运,断路器的操作检查,断路器的技术监督,断路器的绝缘监督,断路器的检修监督等内容。

2.5.1.断路器的投运:

1.新装或大修后的断路器,投运前必须验收合格才能施加运行电压;

2.新断路器的验收项目按《电气装置安装工程及施工验收规范》及有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。

2.5.2.断路器的操作检查

1.断路器操作检查的一般要求如下:
(1)断路器经检修恢复运行,操作前应检查保证人身安全所设置的措施(如接地线等)是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常,测试高频通道是否正常.
(2)长期停运的断路器在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作2-3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作;
(3)操作前应检查控制回路、辅助回路、控制电源(气源)或液压回路均正常、储能机构已储能,即具备运行操作条件。
(4)操作中应同时监视有关电压、电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化是否正常。

2.5.4.断路器的技术监督:

1.断路器的运行监督:

(1)每年对断路器安装地点的母线断路容量与断路器铭牌作一次校核;
(2)每台断路器的年操作次数应作出统计,正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计;
(3)定期对断路器作运行分析并做好记录,不断积累运行经验,运行分析的内容包括:
A.设备运行异常现象及缺陷产生的原因和发展规律,总结发现、判断和处理缺陷的经验,在此基础上作事故预想;
B.发生事故和故障后,对故障原因和事故对策进行分析,总结经验教训;
C.根据设备及环境状况作出事故预想。

2.5.5.断路器的绝缘监督:

(1)断路器除结合设备大修进行绝缘试验外,尚需按《电气设备预防性试验规程》进行预防性试验;

(2)应有当年断路器绝缘预防性试验计划,值班人员应监督执行,试验中发现的问题记入设备档案,未处理的记入设备缺陷记录簿。

2.5.6.断路器的检修监督:

(1)变电站应有安排于当年执行的断路器大、小修计划,周期及检修项目按部颁断路器检修工艺规定执行;

(2)值班人员应监督断路器大、小修计划的执行,大修报告存入设备档案,未能消除的缺陷记入设备缺陷记录簿;

(3)值班人员应及时记录液压机构油泵起动情况及次数,记录断路器短路故障分闸次数和正常操作次数,为临时性检修提供依据