首页 > 电工基础 > 配电知识

500kV变电站站用变保护配置运行规程

作者:老电工时间:2017-03-16 07:40:48

500kV变电站站用变保护配置运行规程

第一节 站用变保护配置

11.1.1 本站站用电系统由两台工作变和一台备用变组成,正常运行时,#1站用变供380VI段负荷,#2站用变供380VII段负荷,#0站用变空载供380V0段母线,380I.II段分段运行,当#1站用变或#2站用变因故退出运行或380I.II段母线失压时,BZT自投装置自动投入380V分段开关,用380V0段母线供。

11.1.2.#1、#2及0#站用变用的是南瑞RCS9621A保护其配置有:BZT自投装置、三段复合电压闭锁过流、零序过流、零序过压、高压侧正序反时限、低电压及过负荷保护和非电量保护,本体保护有:压力释放、轻、重瓦斯,调压轻、重瓦斯。轻瓦斯只发信,重瓦斯动作于跳闸。

第二节 站用变保护的投退

11.2.1.#1站用变保护的投退:
(1)保护的投入
A.合上#1站用变装置电源开关21K2;
B.投入(#1站用变变高314)跳闸出口压板21LP1;
C.投入(#1站用变变低401)跳闸出口压板21LP2;

(2)保护的退出
A.退出(#1站用变变高314)跳闸出口压板21LP1;
B.退出(#1站用变变低401)跳闸出口压板21LP2;
C.断开#1站用变装置电源开关21K2。

11.2.2.#2站用变保护的投退:
(1)保护的投入
A.合上#2站用变装置电源开关22K1;
B.投入(#2站用变变高324)跳闸出口压板22LP1;
C.投入(#2站用变变低402)跳闸出口压板22LP2;

(2)保护的退出
A.退出(#2站用变变高324)跳闸出口压板22LP1;
B.退出(#2站用变变低402)跳闸出口压板22LP2 ;
C.断开#2站用变装置电源开关22K1。

11.2.3.#0站用变保护的投退:

(1)保护的投入
A.合上#0站用变装置电源开关23K1;
B.投入(#0站用变变高502)跳闸出口压板23LP1;
C.投入(分段I开关410)跳闸出口压板23LP2;
D.投入(分段II开关420)跳闸出口压板23LP3;

(2)保护的退出
A.退出(#0站用变变高502)跳闸出口压板23LP1;
B.退出(分段I开关410)跳闸出口压板23LP2 ;
C.投入(分段II开关420)跳闸出口压板23LP3;
D.断开#0站用变装置电源开关23K1。

11.2.4.#1、#2备自投的投退:

(1)#1、#2备自投的投入.
A. 合上#1站用变备自投装置电源开关51K1及#2站用变备自投装置电源开关52K1
B.退出(#1站用变备自投)闭锁备自投压板51LP1;
C.退出(#2站用变备自投)闭锁备自投压板52LP1;
D.投入(#1站用变备自投)跳#1站变变低401出口51LP3;
E.投入(#1站用变备自投)合#1站变变低401出口51LP4;
F.投入(#2站用变备自投)跳#2站变变低402出口52LP3;
G.投入(#2站用变备自投)合#2站变变低402出口52LP4;
H.投入(#1站用变备自投)解除手跳闭锁51LP9;
I.投入(#2站用变备自投)解除手跳闭锁52LP9;
J. 投入(#1站用变备自投)跳380V分段I 410出口51LP7;
K.投入(#1站用变备自投)合380V分段I 410出口51LP8;
L.投入(#2站用变备自投)跳380V分段II 420出口52LP7;
N.投入(#2站用变备自投)合380V分段II420出口52LP8;

(2)#1、#2备自投的退出
A.投入(#1站用变备自投)闭锁备自投压板51LP1;
B.投入(#2站用变备自投)闭锁备自投压板52LP1;
C..退出(#1站用变备自投)跳#1站变变低401出口51LP3;
D;退出(#1站用变备自投)合#1站变变低401出口51LP4
E.退出(#2站用变备自投)跳#2站变变低402出口52LP3;
F.退出(#2站用变备自投)合#2站变变低402出口52LP4;
G.退出(#1站用变备自投)解除手跳闭锁51LP9;
H.退出(#2站用变备自投)解除手跳闭锁52LP9;
I.退出(#1站用变备自投)跳380V分段I 410出口51LP7;
J.退出(#1站用变备自投)合380V分段I 410出口51LP8;
K.退出(#2站用变备自投)跳380V分段II 420出口52LP7;
L.退出(#2站用变备自投)合380V分段II420出口52LP8;
N.断开#1站用变备自投装置电源开关51K1及#2站用变备自投装置电源开关52K1

第三节 站用变保护运行的注意事项

11.3.1.站用变保护运行注意事项:

1.正常运行时,由#2站用变供380VI段负荷,#1站用变供380VII段负荷,当其中一台站用变故障或失压时,保护动作跳开站用变两侧开关,BZT自投装置自动投入相应的380V分段开关,用380V0段母线供。因此,#1.#2站用变的51LP1(闭锁备自投)及52LP1(闭锁备自投)压板应在退出位置,BZT自投装置才能正确动作。

11.3.2.三台站用变保护装置电源故障或回路中某处断线时能发告警信号,但装置的其它异常均不能发信。因此,日常设备巡视应留意保护屏上的继电器运行是否正常。

11.3.3.三台站用变保护所有保护都是用同一个电源,当保护电源故障,应尽快处理,以减少保护退出时间。

11.3.4.正常运行时,站用变保护屏上的51LP9(#1站用变备自投)解除手跳闭锁和52LP9(#2站用变备自投)解除手跳闭锁;应在投入位置。否则手跳变低开关时备自投不会动作。

第四节站用变保护运行中出现异常的处理

11.4.1. 35kV站用变出现“控制、保护回路断线”光字牌的原因有:

1.保护电源消失;

2.保护电源开关跳开;

3.保护电源回路某处断线或端子松动;

处理方法:
A.检查保护电源空气开关是否跳开,跳开则试送上。试送空气开关时,应向调度申请退出保护出口压板,以免在电源恢复过程中保护误动,如果试送上后,再次跳开,可能是保护回路某处短路或空气开关损坏,应申请将保护装置暂时退出,作进一步检查。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读