如何监护倒闸操作,倒闸操作监护制度

作者:老电工时间:2022-09-13 10:43:33

有关倒闸操作的监护制度,如何监护倒闸操作,如何确保倒闸操作的安全有序进行,由两人进行的倒闸操作必须一人监护一人操作,监护人和操作人应对操作任务执行的正确性负责。

倒闸操作监护制度

1、由两人进行的倒闸操作必须一人监护一人操作,监护人应由对设备较熟悉者担任,监护人和操作人均应经考试合格方能执行倒闸操作。

2、监护人和操作人应对操作任务执行的正确性负责,监护人还应对操作人在操作中每一操作的正确性、安全性负主要责任。

3、监护人、操作人,从接受操作任务开始到整个操作完毕,这段时间内不能做与此操作无关的任何事情。

4、模拟图演习后即赴操作现场,操作人应在前面走至现场后,由监护人按操作票进行唱票,共同核对设备编号、名称,操作人正确复诵后,监护人才能下令操作。

5、在操作中监护人应站在操作人的右后方进行监护,发现问题及时制止。如何监护倒闸操作?

6、监护人、操作人必须严格按照操作票的顺序逐项进行操作,严禁跳项、空项和擅自涂改操作票。

7、操作中监护人不能代替操作人进行操作,如必要进行协助时,也不能放松监护人的监护作用。

8、操作中无论监护人、操作人若发现疑问和不正常情况,应立即停止操作及时回来报告,直到情况弄清楚后再继续操作。

9、操作中监护人或操作人发现对方无论在操作上或命令上有明显威胁设备、人身安全时应立即制止或拒绝执行。

10、较复杂的操作全部操作完毕后,监护人、操作人可根据操作过程的情况,重点的或全部的对操作过的项目核对一遍。