低压配电装置设备安装要求及注意事项
原文标题:低压配电装置设备安装要求
1、选择低压配电装置时,除应满足所在网络的标称电压、频率及所在回路的计算电流外,还应满足短路条件下的动、热稳定性。
短路电流保护器应能具有短路条件下的通断能力。
2、配电装置的布置,应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便。
屋内配电装置裸露且带电部分的上方不应有明敷的照明或动力线路跨越(顶部具有符合IP4X防护等级外壳的配电装置可除外)。
3、成排布置的配电屏,长度超过6m时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。
当两出口之间的距离超过15m时,其间还要增加出口。其屏前屏后的通道宽度,不能小于表1中给出的数值。
表1低压配电屏前后的通道宽度单位:m
4、低压
配电室通道上方裸露带电体不应低于下列数值:
a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m。
b.屏后通道内宽为2. 3m,否则应加遮护,遮护后的高度不应低于1.9m。