10kV配电线路的常见故障原因
1、10kV 配电线路的施工质量与技术存在不足
线路施工中存在有引线、线夹、刀闸连接处不够牢固,运行一段时间后,将会烧损引发线路故障。
一些运行中的杆塔基础不够夯实,应装设的拉线电杆没有拉线或是拉线松弛不起作用,受外界影响后导致杆基下沉、土壤松软,最终电杆倾斜很容易引起线路故障。
10kV 配电线路还存在没有按规范安装架设,交叉跨越不够;有的架空线路电线间距太小、档距过大、电线松弛,很有可能发生两线相碰。
在施工过程中,若发生如施工工艺不佳、金属材料选择不当等情况,在温度、
负荷、空气氧化及机械震动等情况的影响下,接点可能因氧化、松动而导致发热电阻增大,造成接点过热而引发事故。
2、雷击造成的线路故障
在10kV配电线路中,大部分的线路采用的是高空架线的方式配送线路。
而且,还有一些线路之间的距离比较远,中间线路的区域较为空旷,没有一些高大的建筑物以及防雷击的措施,尤其是在雨季时或是雷雨较多的地区遭到雷击破坏的程度越来越大。
在线路以及线路上的设备遭到雷击后,很容易会出现绝缘子损坏、线路断线、避雷器损坏、
配电变压器烧毁等一些电网线路事故。
不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。
10kV 配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。
绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。电工天下
绝缘子等瓷件的质量问题通常除瓷裙的破损外,大多仅限于因表面放电闪落导致的微小裂缝、
绝缘电阻降低等状况,巡查人员须停电上杆仔细检查才能发现。
瓷裙出现不同程度破损,有微小裂缝;表面存在严重放电痕迹;或因绝缘子受力不均引发单边歪斜,出现爬电和击穿现象。
绝缘电线、电缆受高温、潮湿或腐蚀等影响,失去了绝缘能力;线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露;电源过电压使电线绝缘被击穿等常发生短路、
接地故障。
4、配电线路运营管理不合理
在配电线路的运营中,由于电力企业管理制度不完善、相关责任人落实不到位也是影响配电线路供电可靠性的重要因素。
安全意识薄弱,未能及时检测、排查供电系统的安全隐患及线路、设备的缺陷。
技术人员的技术水平偏低,缺乏专业的知识与技能,技术水平不达标,致使线路配置的质量低下,发生故障的可能性增大。
由于缺乏财力、物力,施工单位对施工质量没有引起足够的重视。
在10KV 配电线路的施工过程中采用了质量较低的原件,例如,引线、线夹、刀闸、绝缘子等,使用时间不长就容易发生破损现象,影响线路的正常运作。