首页 > 电工基础 > 配电知识

高低压开关柜安装检查事项有哪些

作者:老电工时间:2022-09-19 09:37:33

有关高低压开关柜的安装检查事项,包括开关柜柜体装配检查,开关柜内元器件安装检查,开关柜柜内二次接线检查,开关柜机构安装检查,以及开关柜柜内母线制作、安装检查等。

高低压开关柜安装检查事项

高低压开关柜安装时应注意的问题很多,要做好各种检查工作。一要检查开关柜柜体装配,二要检查开关柜柜内元器件安装,三要检查开关柜柜内二次接线,四要检查开关柜机构安装检五要检查开关柜柜内母线制作、安装,六要检查柜附件。

高低压开关柜的安装是一项较为复杂、系统性强的工作,只有分布检查,确保每一个环节不存在误操作,才能最大限度保证高低压开关柜各项功能的正常、高效运行。

1、开关柜柜体装配检查

理论上来说,开关柜的柜体装配必须要符合设计图纸的要求,但是由于开关柜各个部件在生产加工时存在一定的误差,因此柜体装配也适当的放宽了要求,例如对角线尺寸偏差只要保持在不高于2mm,即可以认为符合设计图纸要求。除此之外,涉及到柜体关键或是精密部位的安装部件,其尺寸精度还必须严格按照相关要求。其次,在各个部件相互连接时,要保证连接安装顺序正确,注意查看连接杆十分存在质量问题,保证柜体的整体稳定性。

再次,当柜体安装完成后,还应进行简单的操作检测,例如开关柜门,检测门开启角度是否等于或大于90°;

门开启或关闭过程中有无明显的晃动现象;是否存在门轴润滑度不够,发出刺耳的金属摩擦噪音。

检查完硬件设施并确保无明显质量问题后,还需要对开关柜外部的支架、连接线缆以及其他可能存在安全隐患的部件进行优化处理,例如增加绝缘包皮、增加电缆进出线口等,保证开关柜操作安全。

最后,当上述检查结束,确定不存在质量和安全问题后,收拾开关柜内的工具、杂物,同时用清洁工具将开关柜的内外表面擦干净,确保无油渍、灰尘。

2、开关柜内元器件安装检查

开关柜内部的元器件种类比较繁杂,数量也较多,但总体上来说无非就是一些开关断路器之类的保护元件。电工技术之家

因此,进行这部分元器件检查时,要着重注意以下几点:第一,清点元器件的种类、数量,保证材料齐全,然后根据设计图纸的具体要求,比对元器件,看看其型号、数量是否符合标准。型号不对的要及时更换、数量不足的要及时补全。

第二,严格按照相关的操作流程进行元器件安装,保证元器件的安装位置和安装方式都符合标准,同时保障与元器件相连的导线尽量平且直,避免线路相互重叠、交叉。

第三,合理安排元器件与元器件之间、元器件与柜体之间的空间距离,既要防止距离过大,连接导线距离过长,增加线路故障概率;又要防止距离过小,操作不方便。

第四,所有元器件安装完成后,比照设计图纸,确定无误后通电试电,确保各个元器件之间正常连接。

第五,做好安装后的清理工作。

在元器件安装过程中会残留大量的线头、零件以及铁屑等,其中部分会附着在元器件的表面或里层,因此清扫工作一定要仔细、认真,确保细节干净。

3、开关柜柜内二次接线检查

第一,确保元器件标识,端子回路名称标识完整,正确,整齐美观,符合要求。

第二,元器件进行导线连接时,要按照电气设备连接工艺要求,保证横平竖直,尽量是线路美观。

第三,二次回路中的电气间隙和爬电距离,应符合二次接线施工的工艺要求。www.dgjs123.com

第四,导线穿过金属隔板、母线、仪表门线把固定点等处,二次线应做防护处理。

仪表门线长度适中,做到门开启、关闭自如。

第五,选用各类铜接线头的大小、规格符合元器件接线端子接线方式。

第六,使用压线钳将铜接头的接线端压平,然后将接线端连接到端子的接线柱上。

注意保证正确的连接方式,同时压接程度适中:既要防止压线过紧,线路在使用后期容易出现老化断裂问题;又要防止压线过松,在较短时间内线头与接线柱脱落,导致连接断路。

第七,予留导线长短适中、固定位置统一。如接地线、N线、电源线等可用直径6mm左右的金属圆形物体,将导线绕3~5圈;

二次接线必须按图施工,接线正确,符合图纸要求,端子接线预留位置正确,统一。

4、开关柜机构安装检查

高压断路器、低压抽屉等动触头,有适量中性润滑油脂;断路器、低压抽屉进出操作灵活,无卡滞现象。高低压机构,导轨等安装正确,固定可靠。

接地开关和分闸操作灵活,合分闸标记指示正确;接地刀口有中性润滑油脂。高压机构联锁功能满足“五防连锁”(防止误分合断路器、防止带负荷分、分隔离开关、防止带电挂接地线、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔)要求。

高压柜活门机构安装正确,动作可靠,起落无偏差。低压合分闸操作机构安装正确,固定可靠,操作灵活,并满足机构联锁要求;合分闸标记指示正确。机构活动部位有适量中性润滑油脂。相同功能单元的手车,抽屉,断路器等应能可靠互换。

5、开关柜柜内母线制作、安装检查

母线相序正确,严格按照图纸规划进行安装操作。同时根据安装的实际需要,可以在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,适当增加或缩短母线长度。

符合设计图纸要求;母线相序标识粘贴完整,正确,整齐美观;

母线表面要尽可能的保持平整、无裂纹,否则要重新更换母线;连接孔,母线截、断面应无毛刺等,否则需要使用小型锉刀进行磨平;母线连接螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;

紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝;母线连接螺栓紧固后,螺栓有黑色紧固标记线,标记线标记符合要求;

主母线的电气间隙和爬电距离符合要求。

低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm;高压6kV电气间隙不小于100mm,10kV电气间隙不小于125mm;主母线热缩套管安装,规格正确,无破损,起皱,切断面整齐;母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹,连接完毕后,多余导电膏擦拭干净;用于连接一次或二次导线专用的连接片,连接片的方向,位置正确。

6、开关柜附件检查

仪表标牌、抽屉标牌、眉头柜号牌、厂牌、模拟牌等,完整、整齐美观、牢固、符合设计图纸要求。

需要元器件型号规格标识、回路标识或住回路相序标识的,标识应完整,整齐美观,正确。

母线框、接地支架、电缆支架、绝缘子等安装正确,牢固,开关柜排列组合符合设计图纸要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读