母线接线的主要方式(单母线与双母线)

作者:老电工时间:2016-05-12 01:50:50

一、母线接线方式

1、单母线。

单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。

2、双母线。

双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。

3、三母线。

三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。

4、3/2接线、3/2接线母线分段。

5、4/3接线。

6、母线一变压器一发电机组单元接线。

7、桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。

8、角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。

二、常见母线接线方式的特点

单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。

当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。

2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。

4)3/2及4/3接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。

5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

三、常见母线接线方式及特点

单母线分段带旁母接线

母线的接线方式一般分为五种:

1、单母线接线。

单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。

2、双母线接线。

双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活和便于扩建等优点。但这种接线所用设备较多,特别是隔离开关,其配电装置复杂、经济性较差,在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作。尤其当母线系统发生故障时,必须短时切断较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

3、单、双母线或母线分段加旁路。

它具有供电可靠性高、运行灵活方便的优点,但投资有所增加,经济性稍差。电工技术之家

特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,容易引起操作失误。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。

4、3/2及4/3接线。

它具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线发生故障或进行检修时,均不会导致停电。除联络断路器故障时,与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电。甚至在两组母线同时故障的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。

5、母线—变压器—发电机组单元接线。

它具有接线简单、开关设备少、操作简单、宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,从而使发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等优点。

附,10KV高压母线主接线方式

就10KV高压母线而言有单电源单母线主接线方式、还有单电源双母线主接线方式;

还有双电源不分段单母线主接线方式、还有双电源分段单母线主接线方式、还有双电源双母线主接线方式;

还有挢式母线主接线方式;
10KV高压母线主接线方式决定于用电特性(供电的可靠性、容量、和经济指标)高压母线主接线方式应便利于操作、维修、和事故处理。