双母线与隔离开关的接线特点

一、双母线接线的缺点

1、接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。

2、母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差。

二、双母线接线的优缺点

双母线接线优点:轮流检修母线时,不必中断对用户的供电;检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电;当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围;任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作;运行方式灵活。

双母线接线缺点:接线比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作;母线隔离开关较多,配电装置的结构复杂,故经济性较差。

三、母线接线方式的特点

1)单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。

当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。电工技术之家

2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。

4)3/2及4/3接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。

5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。