首页 > 电工基础 > 配电知识

超高压线路并联电抗器的防护措施

作者:老电工时间:2022-09-15 05:49:41

有关超高压线路并联电抗器的防护措施,对超高压并联电抗器采取合适的保护方案,实施可靠而灵敏的保护,包括零序功率方向匝间短路保护,负序功率方向匝间短路保护等。

超高压线路并联电抗器的防护措施

超高压线路中并联电抗器的功能:吸收容性无功功率、限制系统的工频过电压和操作过电压,对单相重合闸线路,限制潜供电容电流、提高重合闸的成功率。并联电抗器相比同电压等级的其它设备,故障率较高,而并联电抗器对整个系统的安全稳定又起着至关重要的影响。

因此,必须对超高压并联电抗器采取合适的保护方案,进行可靠而灵敏的保护。

1、零序功率方向匝间短路保护

电抗器匝间短路和接地故障时,有零序故障分量产生。依据零序电流的出处,可分为零序电流取自电抗器高端和取自电抗器中性点侧两种情况。将零序电流的正方向定为电抗器中性点流向电抗器高压侧引线端,零序电压取自电抗器高端,则可得到匝间短路、内部接地及外部接地故障后零序电流和电压相量。

规定了零序电流正方向,当匝间短路、内部接地故障时,零序电压超前零序电流90°。而外部接地故障时,零序电压则落后零序电流90°。

依据零序电压、电流之间的相位关系,对电抗器匝间短路、内部接地及外部故障进行判断。 来自:电工技术之家

当电抗器一匝短路时,所产生较小的三相不平衡电流,电压互感器测得零序电压也很小。为提高电抗器匝间保护的灵敏度,可引入一个补偿电压。经补偿后的零序电压与补偿电压比相,在匝间短路和内部接地时,零序电压与补偿电压方向相同,能够起到助增作用,可提高保护的灵敏度;在外部接地故障时,零序电压与补偿电压方向相反,起相减作用。

当电抗器发生匝间短路和内部接地短路两种故障时,电压互感器测得零序电压就是零序电流在系统等效零序阻抗上的压降,由于实际系统的零序阻抗因为含有电阻成分,所以阻抗角不是完全的90°。

当零序电压取自电抗器高端,零序电流取自电抗器引出端,且规定电流正方向为由电抗器中性点流向电抗器,电抗器匝间短路和内部接地短路判断为同一类型,从而扩大了该保护的功能,但内部接地的保护主要由差动保护来完成。

2、负序功率方向匝间短路保护

当并联电抗器发生匝间短路、内部接地故障和外部故障后,系统中有零序分量和负序分量产生。

因此,考虑采用负序分量对并联电抗器实施保护。在规定了负序电流正方向及负序电压的高位后,匝间短路和内部接地故障时,负序电压均超前于负序电流90°,而外部接地短路后,负序电压则落后负序电流90°。

依据负序电压和负序电流之间的相位关系,就可对电抗器匝间短路、内部短路和外部短路判断。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读