首页 > 电工基础 > 配电知识

局部放电的干扰来源与抑制干扰方法

作者:老电工时间:2022-09-15 08:08:58

局部放电的干扰来源与抑制干扰方法

1、干扰来源

广义的电磁干扰除了包括与局部信号一起通过电流传感器进入监测系统的干扰以外,还包括影响监测系统本身的干扰,诸如接地,屏蔽,以及电路处理不当所造成的干扰等。

现场电磁干扰特指前者,它可分为连续的周期型干扰,脉冲型干扰和白噪声。周期型干扰包括系统高次谐波,载波通讯以及无线电通讯等。

脉冲型干扰分为周期脉冲型干扰和随机脉冲型干扰。周期脉冲型干扰主要由电力电子器件动作产生的高频涌流引起。

随着脉冲型干扰包括高压线路上的电晕放电,其他电气设备产生的局部放电,分接开关动作产生的放电,电机工作生产的电弧放电,接触不良生产的悬浮电位放电等。

白噪声包括线圈热噪声,地网的噪声和动力电源线以及变压器继电保护信号线路中耦合进入的各种噪声等。

电磁干扰一般通过空间直接耦合和线路传导两种方式进入测量点。测量点不同,干扰耦合路径会不同,干扰种类,强度也不相同对测量的影响也不同。

2、常用的抑制干扰方法

干扰的仰制总是从干扰源,干扰途径,信号后处理三方面考虑。

找出干扰源直接消除或切断相应的干扰路径,是解决干扰最有效最根本的方法,但要求详细分析干扰源哥干扰途径,且一般不允许改变原有变压器运行方式,因此在这方面所能采取的措施总是很有限。

对于经电流传感器耦合进入监测系统的各种干扰,采取各种信号处理技术加以仰制。一般从以下几个方面区分放信号和干扰信号:工频相位,频谱,脉冲幅度和幅度分布,信号极性,重复率和物理位置等。

在抗干扰技术中有两种不同的思路:一种是基于窄带(频带一般为10kHz至数10kHz)的信号的,它通过合适频带的窄带电流传感器和带通滤波电路拾取信号,躲过各种连续的周期型干扰,提高了测量信号的信噪比。

这种方法只适合某一具体的变电站,使用上不方便,此外由于局部放电信号是一种宽频带脉冲,窄带测量会造成信号波形的失真,不利于后面的数字处理。

另一种是基于宽频(频带一般为10Hz至1000kHz)信号的处理方法。检测信号中包括局部放电的大部分能量和大量的干扰,但信噪比较低。

对于这些干扰的处理步骤一般是:a.仰制连续周期型干扰;b.仰制周期型脉冲干扰;c.仰制随机型脉冲干扰。

随着数字技术的发张及模式识别方法在局部放电中的应用,这种处理方法往往能取得较好的效果。

在后级处理中,很多处理方法是一致的,可归纳为频域处理和时域处理方法。 来自:电工技术之家

频域方法是利用周期型干扰在频域上离散的特点处理;而时域处理方法是根据脉冲型干扰在时域上离散的特点处理,有硬件和软件两种实现方式。

由于局部放电脉冲信号是很微弱的信号,现场的电磁干扰都将对测量结果产生较大误差。

因此,要做到准确测量很困难。为了提高测量精度, 除了采取上述介绍的抗干扰措施外。

局部放电检测仪在测量中的措施

1、试验中所使用的设备应尽量采用无晕设备,特别是试验变压器和耦合电容。

2、滤波器的性能要好,要做到电源与测量回路的高频隔离。

3、试验时间应尽量选择在干扰较小的时段,如夜间等。

4、测量回路的参数配合要适当,耦合电容器要尽量小于试品电容,使得在局部放电时电容与电容之间能很快地转换电荷

5、必须对测量设备进行校准。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读